安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 674|回复: 7

[IEC灯具] 接地端子和软线固定架

[复制链接]
发表于 2017-7-24 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教下,1.接地端子和电源输出线固定架绑在一起如图,这样是否可靠?接地端子是不能起固定其他部件作用的吧。! d, i% |% O3 {$ B8 c8 t' v
2.灯具没有配电源线,入口开口很大如图,里面有端子座。但是如果用户自己配上线之后无法固定外部线。这种情况是否要加上外部线去做模拟测试?而且必须配软线固定架?还是只是端子座能防拉就可以了。
3 Q) f  t3 D+ Z/ s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2017-7-25 08:29 | 显示全部楼层
这种接地方式不可靠。用塑胶来紧固。换成非铝的金属,应该可以。
1 F3 X& X& Q* b6 x9 z! ~3 d7 J9 [第2个图,就不知道了,见谅。
  }' Q0 @# F' m5 N
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-25 08:49 | 显示全部楼层
电源线要采用固定装置,外部开孔部位有线套就可以了啊

点评

灯是不配线的,连接方式 terminal block. 如何去加上固定装置。  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-25 09:01 | 显示全部楼层
wjl 发表于 2017-7-25 08:49 1 U, S; a* r! h) v  c6 J4 S
电源线要采用固定装置,外部开孔部位有线套就可以了啊

" X/ q7 G3 ^" u- M2 n8 Z8 Y灯是不配线的,连接方式 terminal block. 如何去加上固定装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-25 20:23 | 显示全部楼层
1.接地不可靠
- e  T( N' x& b8 U7 p2.建议拍个整体 图, 如果按照-1固定式来做的话,应该是不用压线扣, -2嵌入式安装就需要了.

点评

1.为什么不可靠,把塑胶的固线器去掉加上菊花垫片是不是就可以了。 2 固定式灯具 内置电源 没有配电源线 里面是有端子座。 这张图是背面的入口。  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-26 10:15 | 显示全部楼层
raintime 发表于 2017-7-25 20:23 : k9 X" W# s/ E* ]+ W
1.接地不可靠4 p! A1 |2 _* i# I* P
2.建议拍个整体 图, 如果按照-1固定式来做的话,应该是不用压线扣, -2嵌入式安装就需要了.
& g  g! q4 U- C7 d
1.为什么不可靠,把塑胶的固线器去掉加上菊花垫片是不是就可以了。
4 q/ J& Q8 l4 D: G3 s% r- z2 固定式灯具 内置电源 没有配电源线 里面是有端子座。 这张图是背面的入口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-28 08:52 | 显示全部楼层
我们的常规做法接地能过就行,第二个图看什么灯,如果是悬挂类的灯,电线要有固定装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 15:30 | 显示全部楼层
sheleason 发表于 2017-7-26 10:15: ]; o1 I; k( X1 B" c
1.为什么不可靠,把塑胶的固线器去掉加上菊花垫片是不是就可以了。: l+ n) p" J! `- ^- ~6 D  j0 B3 D
2 固定式灯具 内置电源 没有配电源线 ...
0 C3 ?2 x. I+ m( N8 }0 o" h
1.我们的内部质量要求:按图中穿孔结构:弹垫+齿垫3 K5 z, S6 H7 x0 H6 Z
2.按接线类型,应有适当的软线固定架。60598原文:Clause 5.2.10.2 For type Y and Z attachments, cord anchorages shall be adequate.