各位高手:. D  R' e; l  b
我们工厂昨天到商检局开会被通知到欧洲市场)
8 U# B% w" I) {: z( c8 Y/ w  D7 z% H1.密封软管灯(彩虹管灯)的内部导线按ICE227的最新规定,不能用掺铜包铝的导线,请问是这样的吗?
3 X, t! Z4 ]  X9 g6 I# t# W- g2.密封软管灯(彩虹管灯)的外部导线:EN规定0.75MM2以上,而IEC2002版的规定1.0MM2以上,IP44以上的防护等级要求1.0MM2以上,请问是这样规定的吗?为何??
发表于 2008-4-8 09:11 | 显示全部楼层
请楼主先查查对应的灯具标准,也许能找到真正的原因呢!我先找找有没有此类标准,找到了给你个答复!谢谢
发表于 2008-4-8 10:06 | 显示全部楼层
EN 60598-2-20 2.10.1 中有以下内容:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2008-4-8 10:20 | 显示全部楼层
不好意思!我没有打到对应的标准.
发表于 2008-4-8 10:26 | 显示全部楼层
这个还要结合EN60598-1 的5.3,可以参考一下
 楼主| 发表于 2008-4-8 10:31 | 显示全部楼层
多谢各位回复了,但我还是没有看明白,英文太差了,看不明白?
发表于 2008-4-8 12:10 | 显示全部楼层
GB7000.9-1998标准对应4楼的内容.
发表于 2008-4-9 17:02 | 显示全部楼层
请问一下楼主是浙江台州的吗?) L  {, {* S& ]3 }( Z  z
. q+ k6 d7 e0 y* h; ?9 b
1.密封软管灯(彩虹管灯)的内部导线按ICE227的最新规定,不能用掺铜包铝的导线,请问是这样的吗?
9 E4 D" h' W3 m/ t% a8 s$ d
; L4 j. h- s' Q请教一下所谓的铜包铝指的是不是铝丝表面镀铜呀?
- I# G6 |4 _2 R
! |# p0 [. e8 p; b, x2.密封软管灯(彩虹管灯)的外部导线:EN规定0.75MM2以上,而IEC2002版的规定1.0MM2以上,IP44以上的防护等级要求1.0MM2以上,请问是这样规定的吗?为何??
/ ]+ H3 m  E* C8 ^  u3 }" u
3 B# A5 h8 |: N* {. R! Q# K对于这个问题你可看一下下面我摘自IEC 34D/847/INF的提议讨论稿,现在许多认证公司都是按这里的要求在执行!
6 n( X0 l7 M" SCompliance is checked by inspection, measurement and by calculation. , j8 X. L1 n% F- Q  L' U
The nominal cross-sectional area of the conductors shall not be less than the following values:
1 C6 W5 L/ l2 w  va) 0,5 mm2 for class II lighting chains with E5 or E10 lampholders or other small lampholders; ) _' K) E' g) ~) i4 i
b) 0,75 mm2 for class II lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted with   K, K+ ~+ P$ Y7 b9 O* Y* t
series connected lamps; / p! ?3 V; ~. ^$ V, Z7 I* x
c) 1,5 mm2 for class II lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted with
- Q0 i0 H( W7 \* G) cparallel connected lamps;
4 O/ D$ v  e0 ?: l( ld)  0,5 mm2 for class III chains and parts of chains supplied by SELV and with a maximum
, Z7 Y0 ~; ?: m) Qrated wattage exceeding 50 W; 8 ?& N6 S* F: c" g. t4 {
e)  0,4 mm2 for class III chains and parts of chains supplied by SELV and with a maximum " B2 V3 j; y) f3 @+ N+ d
rated wattage not exceeding 50 W;   
) W7 t) a/ N$ g* _1 R' i2 Y) bf)  1 mm2 for the cable between the plug and a sealed chain without joints; $ k- ^" H: n! Y
g)  1,5 mm2 for the cable between the plug and a sealed chain with joints.
发表于 2008-4-27 15:09 | 显示全部楼层
7楼的回复是很强强的哟!谢谢!长见识了!
 楼主| 发表于 2008-4-28 09:46 | 显示全部楼层
多谢7楼回复,可我英语太差,看不明白哟!另外我是温州乐清的哟!