0 u+ y9 u3 g  p$ D8 R. i第29章讲到爬电距离和电气间隙的路径,特别是讲到当有槽或沟的时候,距离如果足够小,电会直接跨跳过去。参考了60664-1的标准,并且举例说明。( _. q! }8 @# O- s; {! f4 H5 W- e
其中有讲到当电气间隙值小于3mm,那么跨跳X值会等于1/3该值,那么电气间隙和爬电距离跨跳X值是会不一样的?
" P: U* M* E, U- }你们碰到这个问题,如何测量???5 X8 F9 r+ |& m; Y3 W2 Y% n( u' n
$ y, Z5 \9 ~2 W( V* v

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2017-9-21 15:54 | 显示全部楼层
揭幕:大神们都喜欢回避这个1/3的问题,因为在一次广安所的标准宣贯会上,大神说不考虑,但我们这些小虾小鱼自然扛起“有法必依”的大旗来争辩,反正现场炸了锅一样。我默默地看着刚才打瞌睡时在桌面上的一滴口水,得到了一个顿悟:我的口水滴的大小是不会根据标准的要求而产生变化的,同理,污染物的沉积也不会依据标准规定的变化而产生不同的效果。大神说的不考虑是指进行产品安全认证时不考虑这个1/3的问题,你不符合就不发证,但执法检验不同,有法必依是判定的准则。

点评

的确“污染物的沉积也不会依据标准规定的变化而产生不同的效果”,但这只是因素之一。工作电压和电压脉冲的影响呢?  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:25
对这个情况,有没有大咖用实验去验证,当电气间隙小于3mm,真正的爬电距离和电气间隙的路径是怎么的?  详情 回复 发表于 2017-9-22 08:38

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
305634483 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-9-25 16:29 | 显示全部楼层
假设AB的空间直线距离为2.7mm,槽的距离为0.95mm。请问大侠们,爬电距离和电气间隙分别是多少?在图上帮忙画出,谢谢。
0 E3 d: C. q- }0 H* C: {, W0 i* u: h0 z6 R8 i

! {1 ?. V( b4 k9 _$ k3 C9 H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

条件不完全。 功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、or加强绝缘? 材料组是多少? 额定电压是多少?工作电压是多少? 污染等级是多少?  详情 回复 发表于 2017-9-25 17:11
污染等级是几级?  详情 回复 发表于 2017-9-25 16:50
求解  发表于 2017-9-25 16:30
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-9-21 13:09 | 显示全部楼层
先按表格来做,做不到的话再看间隙是不是小于3,来决定能不能用1/3 x 间隙

点评

支持这种说法。一般可以这么想,什么情况下间隙会小于3mm呢? 通常是工作电压/过电压脉冲较小的情况下,故允许X值相应减小是很合理的。直接按表格来做,可以多留些裕量,避免太过踩界啦。  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:53

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
305634483 + 5 神马都是浮云!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-9-21 10:45 | 显示全部楼层
这个不就是说如果你那个沟或者槽的距离小于1(按照污染等级2算),爬电距离可以忽略沟的距离了。

点评

这条你们考虑不?其中有讲到当电气间隙值小于3mm,那么跨跳X值会等于1/3该值  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-21 11:34 | 显示全部楼层
每个污染等级都有X的最小值规定,一般按照这个来分析、画路径图、测量及计算

点评

这个考虑不?其中有讲到当电气间隙值小于3mm,那么跨跳X值会等于1/3该值  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-21 12:19 | 显示全部楼层
大部份都是在PCB板上的爬电距离不够时,采用这种开槽的方法,槽宽至少要1MM.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-21 12:53 | 显示全部楼层
45550629 发表于 2017-9-21 10:45
) M7 J& H5 ^; ^# r$ g: f2 b; k这个不就是说如果你那个沟或者槽的距离小于1(按照污染等级2算),爬电距离可以忽略沟的距离了。

- x! j, O- S6 g$ Q2 z这条你们考虑不?其中有讲到当电气间隙值小于3mm,那么跨跳X值会等于1/3该值
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-21 12:54 | 显示全部楼层
momus 发表于 2017-9-21 11:34
7 q% S1 y# B1 \; ?& E$ q每个污染等级都有X的最小值规定,一般按照这个来分析、画路径图、测量及计算
  Q8 f- ?4 t! K3 Z$ a
这个考虑不?其中有讲到当电气间隙值小于3mm,那么跨跳X值会等于1/3该值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-21 15:53 | 显示全部楼层
baicaizfl 发表于 2017-9-21 13:09- i. }/ B4 X+ Z2 m# Y; q$ T
先按表格来做,做不到的话再看间隙是不是小于3,来决定能不能用1/3 x 间隙
# ?2 j: X5 f: I7 ]$ n% N
支持这种说法。一般可以这么想,什么情况下间隙会小于3mm呢? 通常是工作电压/过电压脉冲较小的情况下,故允许X值相应减小是很合理的。直接按表格来做,可以多留些裕量,避免太过踩界啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-21 18:57 | 显示全部楼层
学习了