[产品认证] 请教EN60335-1中  25.8条:电源线的线径是由器具的额定电流决定的

[复制链接]
发表于 2007-6-24 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
问题:如一个电动器具器具的额定电流为10A,但实测是11A(根据第十章电动器具的电流允许有+15%的偏差要求,则额定电流为10A符合要求),而25.8的表格是根据额定电流来决定线径,那么在针对以上的情况,我可以选1.0mm^2的线吗?
发表于 2007-6-24 13:43 | 显示全部楼层
从电缆设计的角度来说,个人觉得不可以,因为1.0mm2的最大载流量是5-8A,那么你的实测电流已经大于了1.0mm2最大载流量,所以应该选用1.5mm2比较合适.$ m, ?2 B& Y% b! \' M" Z
电缆的载流量计算:按照1.0mm2的载流量5-8A计算,那么就是截面积*8A=最大载流量!
发表于 2007-6-24 14:21 | 显示全部楼层
1.0mm2的对应的电流应该是6-10A,应该是可以用的,而且如果是导线长度不超过2m的便携式器具,可以用括号中的值,那么1.0mm2可以对应10-16A的电流,个人看法,呵呵!
发表于 2007-6-24 14:47 | 显示全部楼层
只要电源线的不超过2m就可以用的.
发表于 2007-6-25 09:59 | 显示全部楼层
1.0mm2線材是可以用! 不過仍要考慮產品的使用特性!!
1 M; d6 [5 }- i2 u# v( @電動工具使用時間、瞬間最大、平均最大電流等因素~  都不超過標準限制值的話那就沒問題了!
发表于 2007-6-25 10:08 | 显示全部楼层

Re:请教EN60335-1中  25.8条:电源线的线径是由器具的额定电流决定的

我也认为用1.5MM的比较合适,这是从理论上来讲的,要考虑到冗余,但是厂家可能有另外的考虑方面吧~!~!
 楼主| 发表于 2007-7-1 19:05 | 显示全部楼层
多谢各位的帮助!
发表于 2007-7-1 22:25 | 显示全部楼层
1 虽然电动器具的额定电流允许有15%的偏差,但更多的是为了安全裕度的考虑。如果实测已经达到了11A,个人认为此电动器具很可能已经有了一定的问题) _1 }+ a$ o/ {
2 电源线的选择涉及到安全问题,因此在边缘值的时候需要考虑升级使用3 y( D& T5 k7 \% f! u0 K
3 因为有偏差的规定,所以在选择电源线时,应该以11.5A为准,而不是10A
发表于 2010-10-26 15:53 | 显示全部楼层
偶尔看到这个帖子,解决我一个最近困惑的问题," U$ K. _/ U4 J1 b: `6 t9 ]0 j
但是再插句话?是不是只有335-1里面明确了线径和载流量的对应关系?
发表于 2018-5-27 16:04 | 显示全部楼层
使用电源线少了2M的就行了撒