[线缆测试] 线缆绝缘电阻测试时使用ZC-36和ZC-90测试结果偏差很大

[复制链接]
发表于 2008-4-17 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
线缆绝缘电阻测试时使用ZC-36和ZC-90测试结果偏差很大
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:32 | 显示全部楼层
用ZC-90测试线缆绝缘电阻只有10的9次方,同样的线材同样的温度用ZC-36测试结果为10的11次方.不知道是为什么?
' j4 e# w/ k! t) P; `& j# N1 D哪个测试结果是真实的?
 楼主| 发表于 2008-4-17 20:33 | 显示全部楼层
计量啦3 w4 N# @5 X2 L( B' f6 ^7 ]+ \; W
都在有效期内,并且都校正不到半年.
发表于 2008-4-17 22:51 | 显示全部楼层
DC电压是否一致呢?还有正负极是否相同?
发表于 2008-4-18 10:24 | 显示全部楼层
你可以再测试一下其他的线试一试有没有这种情况发生
发表于 2008-4-18 18:14 | 显示全部楼层
測試線夾具是否相同? 夾的位置與方式是否相同?+ |- |( r9 \8 Q- X
OFFSET設定?  計量的標準數值誤差率?  都要考慮進去