[音视频产品] POE供电的摄像头需要测漏电流吗

[复制链接]
发表于 2018-1-10 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
POE供电的摄像头需要测漏电流吗
/ G# u4 S' @. R2 b- E/ g" q
发表于 2018-1-10 17:18 | 显示全部楼层
POE -48V吗。个人认为不需要,不存在产品漏电的电路(电容)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 08:18 | 显示全部楼层
剛好也想知道此議題,真是個好問題...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 09:03 | 显示全部楼层
还真是个问题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-16 15:15 | 显示全部楼层
除了5.1.8.2,DC供电不用测。0 ~+ H( B. E! K( g5 ~9 h& I: w
Except for application of 5.1.8.2, these requirements do not apply to equipment intended to be
, u$ b9 ]  D2 `$ T' Xsupplied by only a DC MAINS SUPPLY.
' I# y) U4 F$ _+ b: `% N7 p

点评

大佬,我也看到这个点,但是POE以太网,那是否属于通讯网络呢?如果属于的话是需要测试漏电流的吧?  详情 回复 发表于 2018-5-31 09:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-17 13:13 | 显示全部楼层
这个和什么端口是没有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-17 13:14 | 显示全部楼层
不是个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-21 14:52 | 显示全部楼层
来看看学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-21 17:56 | 显示全部楼层
不错,值得分享支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 09:52 | 显示全部楼层
stey 发表于 2018-1-16 15:15
/ _& R: s; y1 L) R* P- S: D除了5.1.8.2,DC供电不用测。- V  W. C8 a1 x& f' i' C+ y
Except for application of 5.1.8.2, these requirements do not apply to e ...
5 R6 D( [1 M9 y+ d! D# H
大佬,我也看到这个点,但是POE以太网,那是否属于通讯网络呢?如果属于的话是需要测试漏电流的吧?