[GB灯具] LED驱动电源分类及等效安全特低电压控制装置

[复制链接]
发表于 2018-4-12 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如附件图所示,此类LED控制装置到底属于独立式,内装式,还是整体式?GB19510标准定义也看了,由于带外壳的电源有时在产品内部,有时在产品外部,仍然对此概念还是模糊,高人能否出来指点一下,谢谢!另外,等效安全特低电压控制装置和SELV电源有啥不同?SELV电源是否属于等效安全特低电压控制装置?
! W3 R- g& V/ b( U. c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2018-4-13 08:30 | 显示全部楼层
哪位大神出来帮忙解答一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 qij1979 于 2018-4-13 09:15 编辑
5 v! w. x& {- ^# M
- A6 W: d) b7 o8 N2 y: Y' L1 |这个LED控制装置是独立式的,这是在控制装置生产时就定义的分类,与灯具制造商在灯具内或外使用位置无关。4 Y, @0 p' y* E, M1 C" B0 I# r
对于等效SELV,针对国标中的定义,首先肯定等效SELV和SELV是有区别的。独立式LED控制装置,如果输出是SELV,则标记SELV;内装式和组合式输出是SELV,则标记“等效SELV”字样。但建议不用纠结这个,因为新版IEC61347-1,IEC61347-2-13对SELV输出,都有新的定义和要求,请参看新IEC标准。
" A' z; _- w  Y6 ?" F9 _' q: r7 C% a5 v% U! F; X" B# x" T

点评

今天看了一个LED控制器,金属外壳带接地,输出DC55V,独立式,输出端与金属外壳之间不满足加强绝缘要求,按IEC61347说的,安全特低电压控制装置需经过一个符合IEC615582-2-6的安全隔离变压器隔离的,如果该控制器内  详情 回复 发表于 2018-10-25 17:20
非常感谢您的解答!受教了  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-13 10:28 | 显示全部楼层
qij1979 发表于 2018-4-13 09:08- @# v. S- R+ I# a% M% {/ _; E, l
这个LED控制装置是独立式的,这是在控制装置生产时就定义的分类,与灯具制造商在灯具内或外使用位置无关。
7 p- Q5 f  ~* Z9 Z ...

& m+ G) E9 z* u1 W  [非常感谢您的解答!受教了- o& X" |) x, U3 O# J
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-29 00:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢 非常清楚 宠受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-25 17:20 | 显示全部楼层
qij1979 发表于 2018-4-13 09:08
- Q5 R7 i1 E2 N9 @这个LED控制装置是独立式的,这是在控制装置生产时就定义的分类,与灯具制造商在灯具内或外使用位置无关。$ a- Y9 \  t- D2 ^
...
4 a  _" a0 @/ _* Q
今天看了一个LED控制器,金属外壳带接地,输出DC55V,独立式,输出端与金属外壳之间不满足加强绝缘要求,按IEC61347说的,安全特低电压控制装置需经过一个符合IEC615582-2-6的安全隔离变压器隔离的,如果该控制器内的变压器符合安全隔离变压器的要求,可否认为是安全特低电压控制装置?

点评

请参考IEC 61347-1:2015 ed.3的要求。  详情 回复 发表于 2019-1-21 15:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-21 15:55 | 显示全部楼层
af204 发表于 2018-10-25 17:200 Y1 B4 ]; z$ l! D$ U
今天看了一个LED控制器,金属外壳带接地,输出DC55V,独立式,输出端与金属外壳之间不满足加强绝缘要求, ...
2 ], Y* Z% L4 a  {8 f
请参考IEC 61347-1:2015 ed.3的要求。