[GB灯具] GB 7000.1-2015 附录G 保护导体电流测量

[复制链接]
发表于 2018-5-24 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各路大神,小弟测试保护导体电流,按如图这种接线方法是否正确。8 R! V' d% u* `7 f! Z
如正确示波器是读有效值吗?换算后都偏大有些都接近3.5mA的限值了。( B" a$ ~0 _/ |: y( ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2018-5-25 09:01 | 显示全部楼层
标准就是说有效值。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-25 16:18 | 显示全部楼层
windlee1980 发表于 2018-5-25 09:018 N4 J8 ?( {- w, S8 x
标准就是说有效值。
2 l; |) C) V* i+ m
是的 没仔细看,谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 22:46 | 显示全部楼层
你是如何测试的?
5 |# ^* _# V2 c- Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-2 08:46 | 显示全部楼层
开关e应该断开才对吧

点评

您好,请教一下,测永久连接的I类灯具这时图中也要断开吗?表G.1这一栏说的是e要闭合。  详情 回复 发表于 2020-6-29 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-26 15:26 | 显示全部楼层
e应该要断开吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-11 17:04 | 显示全部楼层
把测试网络两端串进接地线里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-29 16:29 | 显示全部楼层
af204 发表于 2018-7-2 08:46
6 ~1 N8 a/ g) J9 j' l; H开关e应该断开才对吧
! P9 e* Q' J, y  Y, J$ H  J" E) O: e
您好,请教一下,测永久连接的I类灯具这时图中也要断开吗?表G.1这一栏说的是e要闭合。

点评

测量I类有接地线的,要把接地线(e)断开测保护导体电流,让这个电流流过测试设备,你把地线都接着,测出来应该是0,电流通过接地线流走了。 测II类不带接地线的,要把e闭合  详情 回复 发表于 2020-6-30 13:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-30 13:12 | 显示全部楼层
xiaoning 发表于 2020-6-29 16:29  {5 H! @/ c8 p1 n) J, Z
您好,请教一下,测永久连接的I类灯具这时图中也要断开吗?表G.1这一栏说的是e要闭合。

2 T2 a! F% {' Y- r; h2 ~% B测量I类有接地线的,要把接地线(e)断开测保护导体电流,让这个电流流过测试设备,你把地线都接着,测出来应该是0,电流通过接地线流走了。
: B5 t! s3 G: v  ]测II类不带接地线的,要把e闭合