广东安规检测
有限公司提供:
请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?4 a0 c; C9 S$ }4 _

. y, v8 H1 [6 V6 s谢谢指教!
发表于 2007-6-25 15:31 | 显示全部楼层
引用第0楼hexam于2007-06-25 15:18发表的 求助:接地线的直径 :
: g$ `; ~8 n( r8 W* |) C请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?
* q5 I& s% c' ?1 {) Y  T; r: Q# H$ Q% h6 \& Q" i( c
谢谢指教!
看看这里的讨论,会对你有所帮助.& s6 ^& g/ f! t2 V6 v  i8 u* Q
http://fasten.uu1001.com/read.ph ... toread--page-2.html
头像被屏蔽
发表于 2007-6-25 15:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-6-25 19:43 | 显示全部楼层
看看这里的讨论,会对你有所帮助.) F9 X7 E. o& k4 l5 [0 B) ^) Q
http://fasten.uu1001.com/read.ph ... toread--page-2.html/ P4 S+ q5 Z4 B* |) Q9 E, U. Y" h: L1 S# J
怎么进去啊??
发表于 2007-6-25 19:53 | 显示全部楼层
先去http://fasten.uu1001.com注册,然后就可以进去了!
发表于 2007-6-26 14:37 | 显示全部楼层
一樣進不去耶
发表于 2007-6-26 14:44 | 显示全部楼层
可以的啊!我刚刚还在那里转了一圈啊?不过现在打开网页后主页是衔接在新论坛的下方的!   [s:3]
 楼主| 发表于 2007-6-27 10:19 | 显示全部楼层
看过了,大家争论一番,但是还是没有结果啊!哪位高人给指点一下迷津啊!
发表于 2007-6-27 10:53 | 显示全部楼层
引用第0楼hexam于2007-06-25 15:18发表的 求助:接地线的直径 :7 o( k1 g3 p0 e9 Y
请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?* d# z5 Y: \6 i% V. a
/ D- `1 g( c' H8 u6 r4 P, G
谢谢指教!

! C2 O! a7 G9 O* W不知道你是什么产品?. C) K) A5 n' E

# Y" \1 d9 w; X$ g+ Z- m不过,你可以参考EN 60950-1 Clause 2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4* [9 ^. a+ b+ c

5 l' ?; f3 J! g# b3 |2.6.3.2    规定了保护接地导体的尺寸。$ M  H8 p+ h7 K6 u% K" \8 X, u

. g# Y5 x( \4 P. D! r4 o0 Q2.6.3.3   规定了保护连接导体的尺寸。
2 q& z+ V1 }' X5 I. [
6 L3 n! M1 s8 N* D9 s+ j; ]' h2.6.3.4   则说,当保护接地导体的尺寸不满足2.6.3.2, 或保护连接导体的尺寸不满足2.6.3.3时,则用2.6.3.4的“接地电阻”测试来检验,如果“接地电阻”测试合格,则认为保护接地导体的尺寸和保护连接导体的尺寸也是符合标准要求的。
发表于 2007-6-27 10:57 | 显示全部楼层
我的结论: (仅针对于60950-1)9 Q$ @- o8 q1 G6 ^) [
* \( a9 o8 h* P: O% P
1、如果保护接地导体的尺寸符合2.6.3.2的要求和保护连接导体的尺寸符合2.6.3.3 的要求,则不用进行“接地电阻”测试,也被认为是合格的。
% Y. I6 ?3 y  L
* Y( t- C3 P1 i1 L3 \+ t2、如果保护接地导体的尺寸不符合2.6.3.2的要求和保护连接导体的尺寸不符合2.6.3.3 的要求,则可以实施“接地电阻”测试,如果测试OK,则也被认为是合格的。