[设备技术] 变频电源效率都是如此低下吗?

[复制链接]
发表于 2018-11-20 14:01 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!
3 L; L6 T% D+ y
; r) T: }* g5 v, z6 l# |这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致功率因数偏低!' v# {: r3 f5 K1 E, w
如果功率因数只到0.6,则输入功率为220V*55A*0.6,也符合厂家说的输入需要乘以60%!5 ~2 ^" j: o4 Z) u) m+ m% W4 R" }

点评

盯着厂家做过变频电源,事实证明,铜包铝的线影响真不止百分之几的影响,变频电源机身发热相当厉害,效率直降百分之几十!  详情 回复 发表于 2018-11-20 18:02
不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊 厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%  详情 回复 发表于 2018-11-20 15:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-20 15:13 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 14:01
6 H! ~/ ~/ h0 [9 C+ c变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!
1 q& T% o4 I( \5 A+ O! I6 h2 N( Z& k& G
这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致 ...

- H8 d8 V3 ]9 }/ W# c不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊
: Y# ?- a2 w4 Z8 p9 }9 C" m厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

点评

应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机! 觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就  详情 回复 发表于 2018-11-20 19:57
功率因数修正  详情 回复 发表于 2018-11-20 17:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 17:59 | 显示全部楼层
applelovetea 发表于 2018-11-20 11:24/ u4 H% C8 n& c. i# l
可以说牌子吗 X诺
2 Y: @7 _4 i: X
他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了他们的如果不行,按只能买艾普斯之类的了+ Z* }& b' g! s5 c4 O& P

点评

输出端没问题 电压电流很精准的 我把输入端空开加大容量后也完全不影响使用了 但是这样的效率确实是我之前没有预料到的  详情 回复 发表于 2018-11-21 09:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 17:59 | 显示全部楼层
applelovetea 发表于 2018-11-20 15:13
6 U" M* d. a2 O: J5 M: k! _不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊 / y# `$ ~2 L* s
厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

6 s) v# C: N' r4 \1 b. t& h# }功率因数修正,就是功率补偿电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 18:02 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 14:01* q- K: J3 c) Q& H0 J
变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!
# u$ s' s: `7 O2 L  `7 K; P0 g' H
0 x% h2 q: @( a( |2 Y3 _: J这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致 ...
& ~3 o8 r2 {+ y: n( m" p
盯着厂家做过变频电源,事实证明,铜包铝的线影响真不止百分之几的影响,变频电源机身发热相当厉害,效率直降百分之几十!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 19:57 | 显示全部楼层
applelovetea 发表于 2018-11-20 15:13
9 x+ s6 S$ m1 R5 s, R. E不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊
6 X. P2 R7 q" ~( x) y) V3 F厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

7 g7 F- d( [  M. }: M4 X9 X4 ?应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!
) N5 ]6 O$ c5 P0 j. N觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就会不断充电放电,这样电流大于实际功率需求。而且储能元件在充放电中自身不耗电,电网公司收不到电费,但是充放电过程中电网公司必须提供更大电流才能保证需求,并且充放电中电流会在供电线路中不断损耗,所以电网公司会要求功率因数必须>0.9,特别是工厂如果功率因数太低的话还会被罚款的。
2 m: |( ^6 Q" i. e8 H# J这个也是一些能效标准里面要求功率因数大于0.9的原因,一般大于100W的用电设备都会有PFC电路的。& L/ o3 B4 Z$ t% }
但是一些厂家为了省成本,是没有PFC电路。
/ I' T$ c% k5 ]有整流桥但是没有PFC(功能因数校正)电路,产品的功率因数就会很差,所以厂家说整流桥要乘以40%的原因。4 h/ P: Q! L& [) l; i( N- \# r% S
有条件可以拿示波器夹下变频器的输入电压和电流波形,看下电压和电流的相位差就知道了!

点评

确实有好几个风扇装在整流桥下面的 另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻性负载柜,功率因数近乎是1了。  详情 回复 发表于 2018-11-21 10:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-21 09:56 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-11-20 17:59! U% x- [/ G, K; @4 z% n, r3 X
他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了他们的如果不行,按只能买艾普斯之类的了
4 P1 a! K- ^5 X3 b1 D, R6 K' u3 q
输出端没问题 电压电流很精准的 我把输入端空开加大容量后也完全不影响使用了
' }( C- Y4 F% O% f+ q但是这样的效率确实是我之前没有预料到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-21 10:02 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 19:57
5 `- L" {) K5 d2 c应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!) ?- N' ]7 \+ G* H% x
觉得还是功率 ...
/ w: P) A$ b' W7 ]& G
确实有好几个风扇装在整流桥下面的
( T/ k: I. y8 Y% Q另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻性负载柜,功率因数近乎是1了。

点评

你没搞明白变频电源的工作原理吧? 变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功率因数为1不奇怪  详情 回复 发表于 2018-11-21 11:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-21 11:44 | 显示全部楼层
applelovetea 发表于 2018-11-21 10:02
8 G$ {+ _7 b* v% a* h2 p确实有好几个风扇装在整流桥下面的
2 U5 n+ {' a9 D8 C- `$ r另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻 ...
( Y: {1 \( j2 _3 Y# u9 p5 f4 k  m
你没搞明白变频电源的工作原理吧?
. n1 U1 l" K2 K# A, L& J" ?: g变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功率因数为1不奇怪和变频器类似。. }# V0 M) M) Z: X* K7 z

点评

这个原理我知道 反正吃一堑长一智吧 以后买电源得搞清楚了所有的参数再买  详情 回复 发表于 2018-11-22 10:12
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-22 10:12 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-11-21 11:44
; Y* X7 s* Q" O+ u你没搞明白变频电源的工作原理吧?, F  Y. m3 G* X7 i# N
变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功 ...
8 ~% Y* Z6 r7 b, w# l
这个原理我知道 + O% `. j1 v) W  O9 j$ p
反正吃一堑长一智吧 以后买电源得搞清楚了所有的参数再买