背景:本人近期工作需要接触安规设计,对GB4706安规知识很模糊,万里长征第一步 ,先了解电气间隙和爬电距离,针对家用类似用途电器问题如下:* ^- r" j, f5 P6 h: b$ z
假定条件是输入电压220V 二级污染 II类器具 IIIa/b材质,一个PCBA,我首先看的是L N 线/XY电容/保险丝(没有这个器件) 然后是桥堆之前的交流部分与其靠近的DC部分的距离,
% e6 ~6 {0 j8 f/ a7 R, f$ w 问题1 :怎么理解初级到外壳?还是只考虑那几个带电体(保险丝 XY电容 桥堆),MOV和热敏电阻 共模电感要确认吗?
$ y2 i7 D, x& x 问题2:LN之间直线距离是2.5mm 中间开槽1mm 参考GB4706这句话如果有关的电气间隙小于 3mmm,则尺寸X的最小值可减小至该电气间隙的1/3 是可以的,但是有个物理常识 即两个带电体越近就越有可能拉弧,所以我走个极端 当LN之间直线距离1mm,那开槽X不是可以到0.33mm 这样实际风险岂不是更高?
! Z$ l% a1 m2 b4 f3 J6 B. B. x 先问这么多吧 ,还望各位老师们帮忙答疑,先谢谢!
7 x0 B; B& e5 T* X5 X
5 O/ N) G4 X* L; g/ y不好意思刚刚发错地方, 重新发到家用电器认证栏,谢谢