安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1805|回复: 5

[电源产品] 请问过压类别与抗电强度测试有什么联系?

[复制链接]
发表于 2019-9-6 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一款三相电输入的产品,金属外壳, Y型连接,三相四线制的(没有零线)  额定电压输入400-500Vac 线电压288V,按此过压类别属于二类吗?这又与抗电强度测试有什么相关联系?  例如输入到输出,输入到地耐压值分别多少?

( F. @7 }& q, a
It ispermitted to use either the requirements of 2.10.3 for Overvoltage Category I or; ?- q. F# [: _) `( p
Overvoltage Category II, using the PEAK WORKING VOLTAGE; orthe requirements in Annex G for, L# \& |0 x2 k
( J' G) a- z) o1 l6 r5 OOvervoltage Category I, Overvoltage Category II, OvervoltageCategory III or Overvoltage
) _' {. p) R# U4 `5 R
# a- L! m8 O. S  X0 VCategory IV, using the REQUIRED WITHSTAND VOLTAGE, for aparticular component or
6 i0 t(?" s. k  b5 ^! p9 x# Y
2 a$ v& W4 y7 T+ z! m1 E  Lsubassembly or for the whole equipment.8 n5 W! T" S; Z% `# A
6 i: @; m+ ?  J* c# C
For equipment to be supplied from an AC MAINS SUPPLY, thevalue of the MAINS TRANSIENT
! I, p5 V6 D  F4 o; cVOLTAGE depends on the Overvoltage Category and the AC MAINSSUPPLY voltage. In general,9 ^" v2 v. q& `, m  A0 l
CLEARANCES in equipment intended to be connected to the ACMAINS SUPPLY shall be
! v' J, K" F$ C' B7 `$ ^
% V7 n( P' ~9 ]  R0 [designed for Overvoltage Category II.

. {# {; O# u8 t
--此部分摘自IEC60950

/ W* k2 O1 _7 x
220/380V 三相系统各种设备耐冲击过电压额定值 $ F, e/ w: m! L% b
设备的位置电源处的设备配电线路和最后分支线路的设备用电设备特殊需要保护的设备
  
耐冲击过电压类别
  
冲击电压额定值(kV
277/480
1.5
2.5
4
6
347/600
2.5
4
6
8
──需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备;
──如家用电器、手提工具和类似负荷;
──如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固定装置的固定安装的电动机等一些其他设备;
──如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备

4 c- H% L4 C: R1 `6 O( g# Q5 T& g

6 x- w3 u/ J4 D
IEC60664-1对该类结构的分类

7 [3 [8 ^$ R1 T5 y! G

( ?% }/ K* s8 r1 d+ H8 c4 t3 l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2019-9-9 08:58 | 显示全部楼层
首先要理解冲击电压与耐压。  按这张表,输入到输出,输入到地耐压值分别多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-9 09:05 | 显示全部楼层
没打完,按了下回车就上传了,, 首先你输入电压是400-500应该看600这栏,对地电压根据你的产品类别确定, 最简单的方式,去测量工作电压来定, 冲击电压还是要根据最终产品标准去看,而不是参照低压系统设备的绝缘。冲击电压与耐压测试是不同的。

点评

288/500 没有达到347/600 应该还是要看 300 这行的,做60950 一般设计为过压类别2, 2500V是瞬态电压吧, 对地电压就是相电压288Vrms. 我想知道这个打耐压与过压类别有什么根本联系,还有就是我这款产品打耐压  详情 回复 发表于 2019-9-10 17:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 17:46 | 显示全部楼层
fig419 发表于 2019-9-9 09:058 h% t: Q! k" A! j5 y2 B' J
没打完,按了下回车就上传了,, 首先你输入电压是400-500应该看600这栏,对地电压根据你的产品类别确定,  ...

! F9 M& n8 R3 ~* z% c; r288/500   没有达到347/600  应该还是要看 300  这行的,做60950 一般设计为过压类别2, 2500V是瞬态电压吧, 对地电压就是相电压288Vrms.     我想知道这个打耐压与过压类别有什么根本联系,还有就是我这款产品打耐压 加强绝缘 基本绝缘耐压值分别多少?。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-12 17:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2019-9-12 17:01 编辑 ! _3 J* A  a! U2 A0 k) I% V
2 X! ?+ t* w/ E! U' Z
首先过电压产生原因是因为雷电感应、电网谐振等等电磁扰动现象导致的电网电压高于额定电压的现象。对于直接由低压电网供电的设备,由于它们在 供电电网中的位置的差异,因此遭受的瞬时过电压 的水平是不同的。所以产品属于什么类别,首先要看其使用位置。而且因为家用设备可能只是插头插上会承受过电压,而永久连接式的,会24小时承受过电压,所以个人认为过电压类别与连接方式也有关系。
# g- I; T/ E' _8 s  \根据标准300V的OVCII 瞬态过电压是2500V,OVCIII 电压是4000V,因为承受的瞬时过电压等级不一样,所以测试时候耐压值要求也不一样的。60950里面过电压1和II的耐压值由工作电压(table5B)或瞬时过电压等级 (table5C)查表来确定,而OVC III和OVC IV的由瞬时过电压等级 (table5C)查表来确定!
4 O) B; }9 W( s( c, h! n8 g3 O
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-4 21:12 | 显示全部楼层
通常用Ⅰ\Ⅱ\Ⅲ和Ⅳ表示过电压类别( c7 M: X1 l4 {" f
       过电压类别Ⅳ是指使用在配电装置电源端的设备(此类设备包含如电表和前级过电流保护设备)上所承受的过电压;+ h4 w- N# A7 c7 n' V1 l7 D9 u
       过电压类别Ⅲ是指安装在配电装置中的设备,以及设备的使用安全(工作可靠)性和适用性必需符合特殊要求者(此类设备包含如安装在配电装置中的开关电器和永久连接至配电装置的工业用设备)上所承受的过电压;
, g; \2 q1 p2 y1 ~0 R5 I       过电压类别Ⅱ是指由配电装置供电的耗能设备(此类设备包含如器具,可移动式工具及其他家用和类似用途负载)上所承受的过电压。如果此类设备的安全(可靠)性和适用性具有特强要求时,则采用过电压类别Ⅲ;9 d- w! S. M( q0 M1 `8 u
      过电压类别Ⅰ是指连接至具有限制瞬态过电压至相当低水平措施的电路的设备(例如,具有过电压保护的电子电路)上所承受的过电压。$ T0 b9 z5 ~6 b  _( R* K4 ~* w  P
       过电压类别不同,你要做的抗电强度的电压就不同,这个一般对应的标准有一张表可以查,或者标准有的标准说用内差法计算。
1 }! G$ C, }8 Q9 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 14:43 , Processed in 0.079097 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表