发表于 2019-9-9 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 eley 于 2019-9-10 08:56 编辑
8 q1 Z3 I! o% X& E# |: H5 B' I8 O3 g1 p9 z
示波器测量开关电源工作电压,如果采用:示波器正常接地,测试样品隔离(采用安全隔离变压器)的方式,有何缺点吗?是否安全?: y. u7 @) _0 m
0 z8 k' ~7 X5 O, _

' b8 u4 E. I- B9 K
# ~  A; p' r5 n) F. B; @$ e: \  o; N& h) k
7 ?* [+ b7 t. I1 f0 p/ ]0 {2 X
发表于 2019-9-9 17:21 | 显示全部楼层
初级N线接地吗?初次级不都是浮地了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-10 08:32 | 显示全部楼层
测开关电源有要求,初级的地极、N极和次级的负极是要短接在一起的,统一接到地线上  N! c6 H3 q6 {2 E
一般都是把示波器隔离,而不是隔离开关电源,如果用差分探头的话,示波器也可以不用隔离

点评

示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。  详情 回复 发表于 2019-9-10 09:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-10 09:37 | 显示全部楼层
af204 发表于 2019-9-10 08:32
; l+ S7 c6 K1 d% T: s* N测开关电源有要求,初级的地极、N极和次级的负极是要短接在一起的,统一接到地线上: a, d7 X4 ~2 x/ j7 f; s. A. @, v9 Y
一般都是把示波器隔离 ...
4 Z  F, g3 n' s! h# i' q
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。

点评

不是这样的,在不确定示波器的地与测试点(探棒副夹夹的位置)是否有大压差的情况下, 示波器电源线最好用两星的不接地的,毕竟示波器精贵,烧了就损失大了  详情 回复 发表于 2019-9-12 17:50
如果不用差分探头,又不隔离,很可能会造成示波器短路被烧坏的,亲身经历过 最好是用差分探头  详情 回复 发表于 2019-9-10 17:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-10 17:19 | 显示全部楼层
eley 发表于 2019-9-10 09:37+ x$ l% m0 r) M0 ?* ~
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。
1 B6 I- M7 {$ ^5 g' U% C8 Q
如果不用差分探头,又不隔离,很可能会造成示波器短路被烧坏的,亲身经历过
2 B$ {% @6 u) b* w最好是用差分探头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-12 10:32 | 显示全部楼层
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。
" M* H8 M/ t/ w% Z- {8 M
; L  _" `# I1 Y6 v) [2 T3 t确定?邪门了

点评

自己找一本示波器手册看看就知道了。  详情 回复 发表于 2019-9-16 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-12 17:50 | 显示全部楼层
eley 发表于 2019-9-10 09:37
3 @) F+ {8 s$ `4 U. E示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。
6 L# ]2 a5 T6 a5 L2 x% Z# M
不是这样的,在不确定示波器的地与测试点(探棒副夹夹的位置)是否有大压差的情况下, 示波器电源线最好用两星的不接地的,毕竟示波器精贵,烧了就损失大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 15:29 | 显示全部楼层
yorkwang 发表于 2019-9-12 10:326 N: S8 y! o  ?0 v& U# E
示波器隔离(浮地)存在触电风险,并且影响测试精度。# s  L% q0 l. f: l+ J- ^

" }, v# ^9 Q3 C3 w) p8 o7 F确定?邪门了

% Y) G& j3 m5 i( Y自己找一本示波器手册看看就知道了。

点评

一直示波器隔离  详情 回复 发表于 2019-9-29 21:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-29 21:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yorkwang 于 2019-9-29 21:44 编辑 2 E: F+ C# S8 X" O8 ~' ?
eley 发表于 2019-9-16 15:29
5 k: k) X% q3 Z4 k: \1 N自己找一本示波器手册看看就知道了。
+ t( ^2 B" A4 g5 u( N) f. C) ^
一直示波器隔离,不用差分头不隔离,就没发现有时会异常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-8 14:11 | 显示全部楼层
量測必須用差分碳棒才比較準確唷!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规