[IEC标准产品] 各位 SELV是否可以直接接触接地金属?

[复制链接]
发表于 2019-12-8 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位 SELV是否可以直接接触接地金属?但并不是作为PELV用途。
: m# s+ ~: K* r7 Z0 _' q7 E5 j标准上没有说这个情况,有没有大神解答下哦9 Z" Z9 Q( ?  {
发表于 2019-12-9 08:41 | 显示全部楼层
接触金属地了,就不是SELV了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-9 09:08 | 显示全部楼层
af204 发表于 2019-12-9 08:41
4 ~. D" P% d! r, h. J接触金属地了,就不是SELV了

( v  x7 a* U/ m3 Q那或者说selv距离接地金属需要满足功能性绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 16:10 | 显示全部楼层
请看决议DSH-492,希望有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 17:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 22:04 | 显示全部楼层
cjyu0929 发表于 2020-3-3 16:10
% ?- j1 w5 \% X+ I* h请看决议DSH-492,希望有帮助

# t) T# j- [2 a8 A- n% X3 \你好,这个能分享一下么?我遇到了一个产品弱电部分加强绝缘没有打过,开发的同事把功能性接地与金属接地接到一起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 08:51 | 显示全部楼层
这是个玄学问题,SELV和PELV电路的问题还是在业内挺有争议的。
9 H0 v& m2 U3 KSELV电路现在接地的不少(用于功能性信号传输);8 Z$ `; ?5 }+ Y0 |
之前DSH-492说的估计不部分SELV电路+接地都是不满足的;) _' z! e: k  S( W6 N/ ~; b
另外,19年初的PDSH-2126:( q! S' Q4 b+ c6 @1 R8 W4 d% d
SELV outputs shall not be earthed. As safety extra low voltage can be touched, supplementary insulation is necessary between the output and earth.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 09:47 | 显示全部楼层
學習了... 聽各位大大 DSH-492 先研究下....