各位 SELV是否可以直接接触接地金属?但并不是作为PELV用途。. g' e, ?4 l$ J  p1 M* v
标准上没有说这个情况,有没有大神解答下哦
1 i- |5 D2 `0 \0 c) |' [) x, j
发表于 2019-12-9 08:41 | 显示全部楼层
接触金属地了,就不是SELV了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-9 09:08 | 显示全部楼层
af204 发表于 2019-12-9 08:41
  I/ o* {5 p5 p4 G; U1 [" v接触金属地了,就不是SELV了

5 l3 c4 t' Y5 j( I0 X; }: g那或者说selv距离接地金属需要满足功能性绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 16:10 | 显示全部楼层
请看决议DSH-492,希望有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 17:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 22:04 | 显示全部楼层
cjyu0929 发表于 2020-3-3 16:10
& a  W+ h, H. d# Z# W请看决议DSH-492,希望有帮助

& _' a+ P7 c$ L你好,这个能分享一下么?我遇到了一个产品弱电部分加强绝缘没有打过,开发的同事把功能性接地与金属接地接到一起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 08:51 | 显示全部楼层
这是个玄学问题,SELV和PELV电路的问题还是在业内挺有争议的。
- p! P% c4 J' J5 G8 p9 h: ySELV电路现在接地的不少(用于功能性信号传输);9 F* q8 A" x) n3 C
之前DSH-492说的估计不部分SELV电路+接地都是不满足的;
" S7 J9 v9 b7 W! k2 G6 P* K另外,19年初的PDSH-2126:
" O, y" [) L* R5 w+ hSELV outputs shall not be earthed. As safety extra low voltage can be touched, supplementary insulation is necessary between the output and earth.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 09:47 | 显示全部楼层
學習了... 聽各位大大 DSH-492 先研究下....