广东安规检测
有限公司提供:
机器外壳有未接地的金属,但是打3000V耐压不过,这种该怎么判,因为它靠近接地金属。单品是可以过得2 N0 g4 _8 Y: @0 D& l/ n2 `, s
发表于 2019-12-27 09:11 | 显示全部楼层
想办法隔离,不行就破坏样品来隔离。$ _! m$ \, ~: E% r( ^: g3 G
如果单品可以过就判合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-27 15:29 | 显示全部楼层
单品可以过是什么意思,我司也有一款产品类似,采用双层金属外壳,内外不连通,但距离较近,内层是接地的,外层不接地,打耐压3000V内外层之间会被击穿,后来国内有机构判不合格,外层也接地了

点评

想问一下判不合格的这个机构:产品检验合格后,金属外壳的外面局部贴了一个金属铭牌或装饰物,再检,如何?不合格了?不会让这个铭牌接地吧? 或者用户自己贴了一块铝箔后产品就不安全了吗?  详情 回复 发表于 2019-12-27 18:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-27 17:36 | 显示全部楼层
緣定三生 发表于 2019-12-27 15:29
4 R0 G4 G7 K$ M9 _, O+ x. v单品可以过是什么意思,我司也有一款产品类似,采用双层金属外壳,内外不连通,但距离较近,内层是接地的, ...

  c5 w/ e5 f! I+ c就是一个金属贴面面板,通过打螺钉固定,安装在产品上时与接地的外门靠的很近,拆下来单打面板的时候能过,装在产品上不能过
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-27 17:37 | 显示全部楼层
yearl 发表于 2019-12-27 09:11
' y# H& A  I( ~想办法隔离,不行就破坏样品来隔离。
7 q) f) I) m' q3 W4 A如果单品可以过就判合格。

. Y7 }5 G) [( D就面板拆下来单打是可以过得,安装在机器上不行

点评

大家的回答有点乱了,变成两个问题了。 首先说从结构上讲这个面板是需要基本绝缘还是加强绝缘,然后再说电气强度怎么测。 因为我看有说这种结构需要加强绝缘或接地的。 不过你说用螺钉固定,这个螺钉固定的方式需  详情 回复 发表于 2019-12-27 18:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-27 18:08 | 显示全部楼层
緣定三生 发表于 2019-12-27 15:29
: v3 P4 d  |2 @7 z* c$ \+ V单品可以过是什么意思,我司也有一款产品类似,采用双层金属外壳,内外不连通,但距离较近,内层是接地的, ...

3 O$ \5 W( e: y" S, O7 C. C+ g想问一下判不合格的这个机构:产品检验合格后,金属外壳的外面局部贴了一个金属铭牌或装饰物,再检,如何?不合格了?不会让这个铭牌接地吧?; ^- c% W2 s6 T, C/ H
或者用户自己贴了一块铝箔后产品就不安全了吗?
  u; ]  v! |9 M
+ [( X( v: `. b
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-27 18:21 | 显示全部楼层
Fzzlzy 发表于 2019-12-27 17:376 @" ]% O1 ?" S! |) ^
就面板拆下来单打是可以过得,安装在机器上不行

2 e/ L0 U; x# e大家的回答有点乱了,变成两个问题了。
; C1 j5 u3 f9 `首先说从结构上讲这个面板是需要基本绝缘还是加强绝缘,然后再说电气强度怎么测。7 d# p, t7 u& u4 f: z- R9 y( Q
因为我看有说这种结构需要加强绝缘或接地的。
, D  W# c# k- n$ S不过你说用螺钉固定,这个螺钉固定的方式需要分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-28 08:25 | 显示全部楼层
yearl 发表于 2019-12-27 18:21
. Y9 a3 T+ \1 z! y! L. n大家的回答有点乱了,变成两个问题了。
- S+ o3 I9 S# ], I+ t, q4 n" G首先说从结构上讲这个面板是需要基本绝缘还是加强绝缘,然后再说 ...
- A7 f/ u# v3 X% s3 p
一类器具,可接触控制面板(内层用足够厚度的塑料隔离带电部件,外面用金属贴面装饰)需要加强绝缘,控制面板里有块PCB板,不是安全隔离电压供电。3 F* Y! i( b& H
装在器具上的时候,把插头LN短接连接耐压仪的一端,另一端用锡箔纸贴到金属贴面上,打3000V耐压不过。因为和外门接地金属很近。
. f4 V+ I2 \+ F, V1 s取下面板时,单打控制面板,从PCB板接线端到金属贴面,3000V能过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-28 14:03 | 显示全部楼层
怎么感觉是结构上的问题,我不也不是很懂,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-30 08:35 | 显示全部楼层
你耐压打的点位是哪里到哪里
回复 支持 反对