[IT类产品] 62368里面,单一故障或不正常条件下,输出电压不超过正常的1.1倍?

[复制链接]
发表于 2020-5-4 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
申请CB(IEC 62368-1:2014)里面,澳洲偏差的单一故障或不正常条件下,输出电压(带载和空载)不超过正常的1.1倍?
" O# x# Q- t* h* {我从认证报告table 5.2看,短路下拉电阻,输出shutdown,是没有体现空载电压的数据,
& S' @: j% ]# k: o5 A6 m$ ]实验室回复:产品带载会shutdown情况下, 不带载情况不评估是否超过10%
* X2 B4 L4 Z, U0 K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2020-5-30 23:57 | 显示全部楼层
从标准描述的目的来看,同意实验室的意见。这个测试是为降低电池起火或爆炸的风险。不带载情况不是这个测试的目的。我认为充满电的情况倒是需要考虑。你可以通过你们产品的电路分析下,充满电的情况和空载情况是否一样。