安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1020|回复: 1

[IT类产品] 62368里面,单一故障或不正常条件下,输出电压不超过正常的1.1倍?

[复制链接]
发表于 2020-5-4 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
申请CB(IEC 62368-1:2014)里面,澳洲偏差的单一故障或不正常条件下,输出电压(带载和空载)不超过正常的1.1倍?0 ]7 V6 a, R$ b- a
我从认证报告table 5.2看,短路下拉电阻,输出shutdown,是没有体现空载电压的数据,0 v! s/ C, s  |: s+ @; z& D1 z
实验室回复:产品带载会shutdown情况下, 不带载情况不评估是否超过10%
" c4 s) L7 g) {/ w) P! C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2020-5-30 23:57 | 显示全部楼层
从标准描述的目的来看,同意实验室的意见。这个测试是为降低电池起火或爆炸的风险。不带载情况不是这个测试的目的。我认为充满电的情况倒是需要考虑。你可以通过你们产品的电路分析下,充满电的情况和空载情况是否一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 20:58 , Processed in 0.081653 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表