广东安规检测
有限公司提供:
防尘测试是否通过,是否是看产品有没有进尘?或者进尘后打高压过也可以?请看标准
# z* @0 `/ O- N, a0 T( C) ]( n/ SAfter completion of the tests, the luminaire shall withstand the electric strength test specified in
6 o1 y! e# c* h* ]. z" ksection 10, and inspection shall show:3 t! `" y) m! M: E. e: ^- C. e! |7 C
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were5 W, [: o; \7 }4 ?! U$ X1 S
conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;
* S. [7 {. D1 Z$ I+ qb) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;
 楼主| 发表于 2007-7-4 15:33 | 显示全部楼层
引用第10楼柯南于2007-07-04 14:50发表的  :  }! L- T. s5 m( M9 z! e6 ~
防尘测试是否通过,是否是看产品有没有进尘?或者进尘后打高压过也可以?请看标准' P' A& C* J& i7 W- K, V
After completion of the tests, the luminaire shall withstand the electric strength test specified in
4 J6 O/ j7 Z9 B8 X1 isection 10, and inspection shall show:) K6 ]9 g8 E: `" U
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were
. F" E& p$ g: y) S/ Z+ Cconductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;: E+ E3 t2 n6 V  l
.......
我们的那款灯并非专业照明灯,主要是开晚会和聚会上用的一款的装饰灯,允许客户在室外使用,又不是常期在室外使用.
发表于 2007-7-6 08:39 | 显示全部楼层
允许在室外使用,就是说不管时间长短了,可能只是一分钟,也可能是一整天,既然你的灯允许室外使用,那你就不能保证他一定用在室内,也可能是被长期用在室外的!就算只是很短的时间,也要符合室外使用的要求!要按最严酷的情况做
发表于 2007-7-6 08:45 | 显示全部楼层
不过我觉得在户外使用的不一定都是要IP54以上的,恶劣条件下使用的灯具,比如室外使用的节日灯串,还有软管灯,只要IP44就可以了!但是电源线必须是橡胶线
发表于 2007-7-6 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼af204于2007-07-06 08:45发表的  :3 }+ g- O7 a) ~/ E5 m
不过我觉得在户外使用的不一定都是要IP54以上的,恶劣条件下使用的灯具,比如室外使用的节日灯串,还有软管灯,只要IP44就可以了!但是电源线必须是橡胶线
9 H6 D# U/ B4 q1 n% E$ {
同意楼上的说法,我也觉得只要有IP44就可以啦
发表于 2007-7-30 08:44 | 显示全部楼层
同意af204兄的意见,我们做得都是IP44的
发表于 2007-8-2 18:22 | 显示全部楼层
我们公司使有的室外灯具也都是做IP44等级的,只是可移式灯具还得参照60598-2-4的要求,如果是可移式花园灯的话,还得参照598-2-7的灯具要求.
发表于 2007-8-8 17:33 | 显示全部楼层
如果你产品不注明户外用,就可不按户外灯的要求去做,至于客户自己拿到户外用那是客户的事.
发表于 2007-8-10 19:14 | 显示全部楼层
5楼的说的不全面,户外的都要用橡胶线?你看你的这段话5.2.1
# R6 a1 a; u1 ?3 ]& b  ^Portable luminaires intended for wall mounting and incorporating a junction box and cord
0 Q# b. }0 \! s" r0 y0 n# U. f! f+ panchorage may be delivered without a non-detachable flexible cable or cord, if instructions for; a& y" W9 ]5 f
mounting are enclosed with the luminaire.: J+ ?+ L4 f- b1 c- E" d* i1 o
Luminaires declared by the manufacturer to be suitable for use outdoors shall not have PVCinsulated+ v7 m' x, {( L% G! `# w, G
external wiring.——————下面应有个说明的,澳洲和小日本就可以用PVC线的。
发表于 2007-8-10 19:25 | 显示全部楼层
所以如果你是到澳洲和小日本的产品,标IP24的话,PVC线也是能通过安检的,我们试过成功的,能省不少成本哦。但我们标IP44那些人就不敢给我们过。如果用SELV室内变压器做电源,灯具用引线拉出去,再跟客户说灯具能用于室外也是一个买点。