XY电容
8 y" F# X2 @" V6 k: a
" M$ j3 {, Q$ l0 Z只要通过安全规则认证的都叫安规电容,X Y电容都是需要用安规电容。而X电容一般是薄膜电容MKP之类,方型外观,绿色,Y电容也有薄膜电容,不过好象耐压做不大,所以多数Y电容是陶瓷电容耐压1KV以上。值由于安规的漏电流规定一般很小。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。+ ]8 i4 @3 p/ B) e
/ `' r& \2 Z v: n, u
C1,C4-----X电容 C2,C3----Y电容
8 h, S& Y% }# o) z/ S6 u安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. / `" f5 P6 C1 a2 _- i
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) % A) }% T8 @% n j) U% \1 h4 Q9 f
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ & [) @4 [6 J% Y& [( ]7 y; Z
X2 ≤2.5kV Ⅱ . c v2 Z/ J6 _4 a* f
X3 ≤1.2kV —— 5 w7 `% h; s' i! m* z& L
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
9 ]; d( V5 [! D2 F+ cY1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V 7 q( i0 t5 w) L2 p4 O+ c" [
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V % |) {/ G s: u2 G
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V . e6 m, i* M4 q6 G2 Q& a8 d
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V - i3 W, |0 U7 L3 o- v: o4 }' Y
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义 |
|