安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3269|回复: 11

[电源产品] 一道关于爬电距离与电气间隙的试题

[复制链接]
发表于 2020-9-11 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 Simon-lu 于 2020-9-11 19:55 编辑
" g# [0 M6 o# {4 Y" ^# `& ?' ]
! S. D$ Z2 n# G4 {# Y2 K
/ h% ^" L" {! l" E
问:部件A和部件C之间是什么绝缘以及爬电距离测量路径?(部件ABCD均为金属部件)

# h) e; B6 {2 A& |
A同学回答:应满足基本绝缘,爬电距离路径为①+②。理由如下:
+ x4 _- j! o! k+ Q$ o9 E3 F! S" l* t
部件A和部件B属于功能绝缘,且存在电压差,所以路径①要算上;部件B和部件C为基本绝缘,所以路径②要算上。

9 Z+ U( p  p# F: N  j3 h
小弟学艺不精,很是困惑,想请教各位大佬:
2 @9 k3 b. K: j
  • A同学的解释是否合理;
  • 部件A和部件B之间是否可以理解为功能绝缘;
  • 实际产品评估中,各位大佬会不会考虑路径①这部分的爬电距离;
  • 部件B是否可以理解为中间导体。
    8 K2 q) }6 ^5 x! d! g& C* v. U% Z
3 K) T- L: V( {* v* i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2020-10-14 11:30 | 显示全部楼层
Simon-lu 发表于 2020-10-14 09:21. \- f! Q6 C! Q
这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不 ...
$ `- f' S8 d0 A% L
确实是,可能还需要多看标准,这个能力验证结果我看见好多家都觉得解释有点牵强,我们本身没参加,但是我看了后自己做了下,结果是错的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-9-14 09:11 | 显示全部楼层
我也是个新手,自己认为A和B之间应该是功能绝缘,B和C之间应该也算功能绝缘吧,按照62368应该是没有功能绝缘的距离要求的,只要能过相关测试,按照950可以按照0.5计算。如有误还请大神斧正。

点评

官方解释B和C之间是基本绝缘。  详情 回复 发表于 2020-9-14 11:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-14 11:15 | 显示全部楼层
jansle_happy 发表于 2020-9-14 09:11
( J3 n6 z( j1 ]$ ]8 k/ R我也是个新手,自己认为A和B之间应该是功能绝缘,B和C之间应该也算功能绝缘吧,按照62368应该是没有功能绝 ...
7 {. Z( j( l& t) n5 X
官方解释B和C之间是基本绝缘。

点评

按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。 FUNCTIONAL INSULATION:insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment NOTE -- FUNCTIONAL INSULATION by de  详情 回复 发表于 2020-9-14 12:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-14 12:03 | 显示全部楼层
Simon-lu 发表于 2020-9-14 11:15
( ~5 }0 i0 H# c. b官方解释B和C之间是基本绝缘。
1 l( h4 u5 Y$ h) V/ |2 y
按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。+ F5 T& [& @- W: Z1 I& |
FUNCTIONAL INSULATION:insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment
! i7 _/ I7 Y; t9 V# T% T" hNOTE -- FUNCTIONAL INSULATION by definition does not protect against electric shock. It may, however, reduce the likelihood of ignition and fire.& D, K- _* P* }) A; R
0 }8 Q$ z1 m1 F' s1 G. D+ g
BASIC INSULATION: insulation to provide basic protection against electric shock
; q7 u2 ?! ^& T+ \

点评

我的信息没给全,部件D是易触及的。两个Y电容串联在部件B和可触及的部件D之间,部件C是连接件,失效任一电容不至于引起触电,所以给的结论是基本绝缘。  详情 回复 发表于 2020-9-15 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-15 08:53 | 显示全部楼层
jansle_happy 发表于 2020-9-14 12:03
  G4 Z: y0 b' n) Y* M/ x6 z按照以下定义,这个应该不是基本绝缘吧,他不起到防触电功能啊。
: U+ Y# \% s: P5 A$ B& i2 PFUNCTIONAL INSULATION:insulation th ...
% X% @- @: o9 c+ m2 g5 P
我的信息没给全,部件D是易触及的。两个Y电容串联在部件B和可触及的部件D之间,部件C是连接件,失效任一电容不至于引起触电,所以给的结论是基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-22 10:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wawaduyiwuer 于 2020-10-16 09:22 编辑
8 s2 t1 a- x3 h8 v6 x6 U6 d* b6 e+ H1 ]0 O7 |3 P( o1 H- {' n% ~
电源产品,以62368看) }3 Z0 W# x; X( ^1 n7 r
1. A-C爬电距离直接量取A-C,不是①+②, 给的是电路示意图,不是Layout示意图( m. M: e2 x* G) H6 y$ F, ?
2. A-B为保险丝前后,要求基本绝缘(基本安全防护),A-B的爬电距离①需满足基本绝缘要求3 Z3 t1 \* D2 O: Q
3. B-D跨初次级,要求加强绝缘,可以使用2颗Min. Y2 Type电容串联或一颗Y1 Type电容跨接 6 Q: j& b! X* h" F+ T, X3 W# _
4. A-C, B-C要求基本绝缘,爬电距离②以B-D间最高工作电压有效值来确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-12 16:19 | 显示全部楼层
通过官方解释反过来看标准好像是这样的:4943.1 第5.3.4对功能绝缘有要求,满足三个条件其中之一就行,另外实际测试当中好多时候通过满足抗电强度来满足要求,而忽略实际对功能绝缘的电气和爬电距离要求。我个人最开始也是认为只有距离2,不知道后面这样的理解对不对。

点评

这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不一定非要看爬电距离,而且如果爬电距离小于规定要求,还可以用其他两种方式考核。对于这个考核点来说,个人觉  详情 回复 发表于 2020-10-14 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-12 17:08 | 显示全部楼层
最近某能力验证的解释匪夷所思

点评

深有同感  详情 回复 发表于 2020-10-14 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 08:53 | 显示全部楼层
弹指飞烟 发表于 2020-10-12 17:08
- M8 V7 o+ n, H最近某能力验证的解释匪夷所思

  [- I3 {, g2 k8 n( B- o- b深有同感
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-14 09:21 | 显示全部楼层
小部66 发表于 2020-10-12 16:19* B6 ~9 `( Z+ b0 M
通过官方解释反过来看标准好像是这样的:4943.1 第5.3.4对功能绝缘有要求,满足三个条件其中之一就行,另外 ...
- {* u& E5 F" l
这是能力验证的考题。对于功能绝缘,4943.1标准要求满足三个条件之一就可以,对于实际产品的初级来说,不一定非要看爬电距离,而且如果爬电距离小于规定要求,还可以用其他两种方式考核。对于这个考核点来说,个人觉得确实很牵强。还有一个是部件B的角色,按官方解释:有路径1+2;那么部件B是中间导体,这样才可以两段距离相加,我看了标准,浮地的导电部件才能算中间导体吧,怎么看部件B都不是浮地的。搞不懂,看来还得多翻翻标准,加强学习。