安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有-87天13小时31分42秒
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行 6559天
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 2025年4月24日 星期四 上午 10 点 28 分 18 秒 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5248|回复: 12

[电源产品] Class 2 和 Class 3 是怎么来定义?

[复制链接]
发表于 2008-5-19 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL 1310- standard for Class 2 power units
4 M  T( X% n" m9 f& f: m5 _( T  t   UL 1585- Standard for Class 2 and Class 3 transformers
5 W0 {  G& M+ P3 M, I% ^/ g5 m# A   UL 1012- Standard for power units other than Class 25 t" U7 @$ S6 m- w' \$ }
) y& A: ^9 K7 H7 h4 p) M
这当中的Class 2 和 Class 3 是怎么来定义?或者怎么来划分的???
& B* m6 C. ^+ @, e* a, [$ n( hXDJM,那位知道,知道的请告之,谢!!!
发表于 2008-5-19 16:52 | 显示全部楼层
UL 1585
1 |. [4 y1 N: A, A, O/ ~里面的定义的很清楚,去翻下标准。
发表于 2008-5-19 16:56 | 显示全部楼层
CLASS 2 TRANSFORMER – A transformer that has a 30 V rms
! {5 ^8 W, `1 J% o+ C8 Qmaximum secondary potential under any condition of loading.( K* ~# O; p' c2 b
5 b# o5 L. H- H' V2 q, ~, G2 N3 `
CLASS 3 TRANSFORMER – A transformer that has a secondary - G# ]0 o, b! x; D6 c3 i" W5 h
potential over 30 V rms and less than 100 V for inherently-limited
% T$ s3 d& B6 {0 O( d4 x3 atransformers, or less than 150 V for not-inherently limited
+ M9 f" h5 j. C; r6 C0 J& M! ctransformers.
 楼主| 发表于 2008-5-19 17:07 | 显示全部楼层
UL 5085了
9 p( }7 C' n  |! ^
/ V; l  s  x; F* n7 v6 X) CUL 1585不用
 楼主| 发表于 2008-5-19 19:58 | 显示全部楼层
Class 2 和 Class 3差别不大.
% T3 C$ s' q5 m符合talbe 4外,还要符合Annex D的要求.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:53 | 显示全部楼层
在GB 19212.1-2003 的3.7.7 Ⅲ类变压器 Class Ⅲ transformer1 n. {% K7 H  \" ]
其防电击依靠SELV供电,而且不产生电压高于SELV的一种变压器。。。8 \6 t( E: m, C$ k; Q
(个人理解:此变压器SELV供电,且输出≤SELV的一种变压器;不知是否对)
! |8 ^/ G0 U4 u另外3.7.5   Ⅰ类变压器 Class Ⅰ transformer
/ J; z/ `- M- {# k+ D其防电击不仅依靠基本绝缘,而且还包括有附加安全措施的一种变压器,其附加安全措施采取配备诸如接地端子的装置,使可触及的导电金属零部件能与实施中固定布线的保护接地导线相连,以便一旦基本绝缘失效,可触及导电零部件不会成为带电零部件。。$ w. S. K7 ~: h$ c) x' L; U
3.7.6 Ⅱ类变压器 Class Ⅱ transformer, v# p, J" }0 X5 {
其防电击不仅依靠基本绝缘,而且还采用诸如双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施的一种变压器,这种变压器没有保护接地措施或依靠安装条件的措施。1 b  j9 i* i7 P# U/ d& B) P
! i) a' a% j  W7 _7 _
这样的话Class Ⅰ、Ⅱ类就当于我们所说的Ⅰ类跟Ⅱ类电器。。
发表于 2008-5-20 11:13 | 显示全部楼层
Class 2定义:输出电压不大于30Vrms,42.4Vpeak的产品
9 Q  g4 m( W; e& j& pClass 3定义:当为固有保护时,输出电压大于30V但小于100V1 X9 F% O) \; A% a- m) T$ ~
                      当为非固有保护时,输出电压小于150V.
" A! M/ N7 s# A1 ~Class2可以做UL+CUL认证.但Class3只可以做UL认证.
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:53 | 显示全部楼层
固有保护和非固有保护具体什么意思呢
" Y9 h9 T# v& v
- U' L) o0 g# t  \, \从UL5085中的意思来看,CLASS Ⅲ 变压器应该是不能直接使用的变压器 [s:79]
发表于 2008-5-20 15:08 | 显示全部楼层
引用第7楼skyish.hgz于2008-05-20 14:53发表的  :
6 P2 Z4 C) X1 h" V固有保护和非固有保护具体什么意思呢 / B# Y0 ]' i  Q# u* V, H, Y

3 S; e, R/ n: I8 P1 v* q8 s从UL5085中的意思来看,CLASS Ⅲ 变压器应该是不能直接使用的变压器 [s:79]
固有保护简单的说就是.次级短路电流经过一分钟后,读数不超过8A.如果超过就属于非固有保护,那么次级就要加电流保险管(Current Fuse).
3 n* P% l3 P, ~( v还有你指的是Class Ⅲ 还是Class3.Class3是可以直接使用的变压器,但只能做UL,不可以做CUL.
 楼主| 发表于 2008-5-20 16:06 | 显示全部楼层
谢谢T-OM。。。) |+ P# W% v1 @  `

- ]- A/ s4 F1 [7 s& PClass Ⅲ 还是Class3,这个有区别么 (能举个例子Class3的变压器、Class Ⅲ 的变压器)和因为之前从未弄过变压器,所以问题都是菜鸟级别的 0 D% s: c8 R* x" O( F# g

5 {: l$ N6 V: u- V或者是不是欧规当中就是Class Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 变压器。。。# n6 S1 [: c5 `
而美规是以Class 1、2、3来分的[s:79]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 1/2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-24 18:28 , Processed in 0.077781 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表