请教一下大侠,IEC 60884-1里关于空气间隙和爬电距离的内容里有一部分不明白如下:
0 j& _) {9 a% t" F5 n5 ~Distance through insulation sealing compound:
) Q# M/ |6 ^- ~# V9 X) `4 W11.between live parts covered with at least 2mm of sealing compound and the surface on which the main part of a socket outlet for surface mounting is mounted-4mm(这里是指插座面板厚度需大于4mm吗?,那怎么不规定插头的外壳厚度?)5 u- b; Q! C4 ]: s" C; W7 Q- D
12.between live parts covered with at least 2mm of sealing compound and the bottom of any conductor recess,if any,in the main part of a socket-outlet for surface mounting-2.5mm(这里是指插座底板厚度需大于2.5mm 吗?)
- G& S% e+ M1 [5 \3 i7 C+ I, H( a; F: }+ y
+ v, `4 V4 }+ @5 U9 u8 \

4 L1 N* p3 O1 `1 |1 ?) P1 E* J
发表于 2020-11-12 18:25 | 显示全部楼层
这个说的是通过密封胶的距离:7 Y9 h; y  k. Y2 D. G
11. 覆盖了至少2mm密封胶的带电部件与明装式插座的底座的安装表面之间—4mm(对额定电压不大于250V的电器附件,此值要降至3mm)。
) C( y% [) p0 z12.覆盖了至少2mm密封胶的带电部件与明装式插座的底座里的任何导线凹槽(如有)底部之间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-13 10:06 | 显示全部楼层
那它是否指插座里的带电体contact到安装表面的距离是4mm?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-12 17:27 | 显示全部楼层
学习了。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-31 15:56 | 显示全部楼层
厉害的解答