[电源产品] TNV-2电路的理解

[复制链接]
发表于 2008-5-22 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问大家,输入是18-36VDC电源,我们能把它定义为TNV-2电路吗?. i; j8 ]2 @) z9 U8 s
(输出是SELV电路)6 ~- F6 q! L& U% d5 j$ k: b
谢谢!
发表于 2008-5-22 17:13 | 显示全部楼层
本来电压就没有超过SELV的电路限值,就不是TNV-2 啦!
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:40 | 显示全部楼层
我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"
发表于 2008-5-22 17:49 | 显示全部楼层
引用第2楼liao_yl于2008-05-22 17:40发表的  :2 q% p! ?) e" v7 D# b7 L" L
我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"

/ f5 C0 P, n' |1 g! @那你的输出也不是SELV啊,你可以量一下变压器的输出端的电压,峰值电压肯定超过了selv。很可能达到了100V左右的峰值,应该定义为危险电压。
发表于 2008-5-22 18:01 | 显示全部楼层
我倒有点印象,最新的UL的PAG里面是有一个关于TNV-2电路的说明,我手头没有这个文档,没办法给你解释,向他们要一下吧!
* u- Q+ o1 X0 Q* T% d2 G6 U) H+ _0 X2 ^0 H* p, s
UL PAG经常更新的,我也跟不上啦!
 楼主| 发表于 2008-5-22 18:02 | 显示全部楼层
原来是这样呀!谢谢kevin.
发表于 2008-5-22 19:40 | 显示全部楼层
引用第2楼liao_yl于2008-05-22 17:40发表的  :
/ G2 }/ G3 B1 U# G) o! l. n: p我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"
楼主说的是DC输入,为什么还会有变压器呢?
, k. D0 l; r- X3 v: n7 ?希望高人指点一下。
发表于 2008-5-22 19:56 | 显示全部楼层
若输入电源(SELV)是由户外 (有可能发生过电压的情况) 连接过来,则应该定为TNV-1
6 t) j/ h+ d9 h' O! I(如POE产品)
7 h. F' o5 y! m: p# r; }& j: s若输入电源(Hazards voltage)是由户外 (有可能发生过电压的情况) 连接过来,则应该定为TNV-3
$ f/ Q: r: m/ B$ Z: ~6 c8 t) u若输入电源(Hazards voltage)是由室内连接过来,则有可能定为TNV-2 " M9 V1 W1 R, F; |7 r" V& t% s

5 S9 k; n1 j2 r4 }我还没看过PAG,以上是我就法规上的里解,仅供参考
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:50 | 显示全部楼层
引用第6楼david888于2008-05-22 19:40发表的  :# e- C4 c# E( {1 b
. `2 o9 n$ b2 b# Y
楼主说的是DC输入,为什么还会有变压器呢?
9 W' P" ?7 {9 X$ R希望高人指点一下。
DC 输入有的有隔离变压器,有的就没有.
发表于 2008-5-24 10:07 | 显示全部楼层
先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!" O3 E$ @- P; c. G/ L. w0 y. n% \

/ U8 S* L) [% q再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
: F2 y+ o) R( y7 N2 L* A" w/ t
+ v; j/ W2 Q0 V+ r: X所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
  Y) V6 j  U' L/ h7 O, D+ K1 z+ {5 r. ~8 Y- b, {
下面是以上解释的根据,从EN60950-1复制而来。- l. S% U+ Z/ b
5 \+ a( R# z, I, w/ z

0 `1 b7 t; j; D8 G* A) j! j
( l+ p, U- J* A: p+ G: j$ |5 k6 @5 z4 i
2.2.2 Voltages under normal conditions
" t& k1 L' o6 n! h/ g& e. G" vIn a single SELV CIRCUIT or in interconnected SELV CIRCUITS, the voltage between any two0 P; n* H8 Y- `% [  F
conductors of the SELV CIRCUIT or CIRCUITS, and between any one such conductor and earth
  ~, I' g  J0 n4 l4 ?(see 1.4.9), shall not exceed 42,4 V peak, or 60 V d.c., under normal operating conditions.
/ g4 L9 W5 X) v, I$ K6 G
2 Y+ \. S2 @7 V5 o) s; w; \9 {* p还有文字及图片请参考2.3.1