各位大咖,请教一个问题:
1 ^9 x& w  P6 d$ a$ P毛巾架用的哪个标准,是GB4706.60/IEC60335-2-43吗? 为什么有些机构出的报告只有GB4706.1啊?不用GB4706.60的依据是什么?请各位大咖赐教,谢谢了。2 E) k% c$ N1 v
发表于 2021-4-8 09:40 | 显示全部楼层
原因很简单,应为那个实验室出不了.60的报告,所以只出了.1的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-6 17:37 | 显示全部楼层
是不是和发热元件有关系?还有里面是否装有液体有关系?见过用取暖器标准的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-7 14:12 | 显示全部楼层
GB4706.60的1 范围讲得很清楚,就是用这个标准,单独用GB4706.1是错误的。

点评

灰常感谢大佬在百忙之中为我解疑答惑  详情 回复 发表于 2021-4-10 17:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-10 17:47 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2021-4-7 14:121 u/ g4 V+ ]4 Q5 d/ w
GB4706.60的1 范围讲得很清楚,就是用这个标准,单独用GB4706.1是错误的。

9 M7 e) m, l5 B) M$ }- L7 G灰常感谢大佬在百忙之中为我解疑答惑