[IEC标准产品] 如何理解决议DSH-507?

[复制链接]
发表于 2021-8-6 14:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 okjun 于 2021-8-6 14:51 编辑 ; T' `6 G. r4 B! E' p8 R4 e

7 w* H" Y2 B% Y* m* M我在10楼的回复跳到2楼去了,以为消失了,又补了这个回复,其实和2楼的内容相同:- V1 q4 }0 ^# Q  [% ?/ A
楼主的思路是正确的。实际上人手会有触电感,但不会有危险。因为墙上的漏电保护开关会及时动作。
' U. \7 D$ C3 C漏电保护开关的动作电流*动作时间<30 mA*s,如果电流达到100mA,那么<0.33秒就会动作。如果电流更大,动作就会更快。所以对人没有危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-8 13:33 | 显示全部楼层
主要考虑有电流流过这部分身体的危险性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-24 09:07 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-26 17:11 | 显示全部楼层
楼主问题毫比人左手抓着带电体,右手抓着接地金属。
) a5 |# z  f2 J5 t笔者回答毫比带电体被人抓着有同时碰着接地金属。) D+ @, U4 x8 r+ c' e) c. I1 |3 s
所以前者毫比串联,后者毫比并联。个人认为会有电流流经人体,但是不会有危险,漏电会走接地系统,退一步,如果产生漏电流过大会立即使漏电保护开关动作,切断设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-17 22:54 | 显示全部楼层
Fzzlzy 发表于 2021-7-27 08:28
+ S9 j% w1 p2 f' e8 a5 m我纠结的不是流经人体的电流是流经手指的电流,怎么说也有0.1A吧 不会触电吗?

8 T& ^5 U, o) i! c' Y, `" B可以参考看下GB/T13870,根据图20交流电对人体的效应,100mA,500ms是在AC-3区域,肌肉收缩、呼吸困难,通常没有预期的器官损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报