[电源产品] 关于保险丝之前的距离

[复制链接]
发表于 2008-5-27 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如果电源输入端子L接保险丝,那么L到保险丝前这段应该和其它任何电路的距离都要满足基本绝缘的
2 W0 T8 j0 ]- M7 K" ^2mm和2.5mm(60950),应该是这样的吧,限即然保险丝都要求为基本绝缘了,为什么还有上述要求呢
发表于 2008-5-27 18:36 | 显示全部楼层
您所说的是两种不同的概念,距离要求是防止保险丝可能被短路的危险,距离满足基本绝缘不能代表保险丝是基本绝缘.
发表于 2008-5-27 21:40 | 显示全部楼层
不知你从哪里得来的结论?
" ]3 U7 I7 G: C( W0 Y4 U7 k6 T无论如何,初级和SELV电路之间是要D/R绝缘的& R9 q8 [9 b2 p# S
基本绝缘和保险丝没有关系
发表于 2008-5-29 13:40 | 显示全部楼层
引用第0楼wzy-007于2008-05-27 18:04发表的 关于保险丝之前的距离 :4 t. B( i9 F+ j4 [" ^% c% U# u
如果电源输入端子L接保险丝,那么L到保险丝前这段应该和其它任何电路的距离都要满足基本绝缘的
9 |; \1 ~5 u( C8 N" k% c. a* }2mm和2.5mm(60950),应该是这样的吧,限即然保险丝都要求为基本绝缘了,为什么还有上述要求呢
& T4 V% z  \' k2 a
这个时候是考虑单一故障的情况下,可接触部分的安全问题,假如发生了接地故障,保险丝断开后,设备内部唯一的带危险电压的部分为保险丝前面的L线,这时它要与其他的部分有基本绝缘的要求!
发表于 2008-5-30 22:05 | 显示全部楼层
标准有规定
发表于 2008-6-7 18:00 | 显示全部楼层
我看是楼主对标准理解错了呀,1楼的讲得很对呀!
发表于 2008-10-21 17:53 | 显示全部楼层
引用第0楼wzy-007于2008-05-27 18:04发表的 关于保险丝之前的距离 :8 |/ n( F+ D. @5 @: y9 S8 z) ?
如果电源输入端子L接保险丝,那么L到保险丝前这段应该和其它任何电路的距离都要满足基本绝缘的2 G- i, `3 V' K0 k
2mm和2.5mm(60950),应该是这样的吧,限即然保险丝都要求为基本绝缘了,为什么还有上述要求呢
: R; v' M* J6 L
1。在IEC 60950-1里, L/N之间, fuse两脚之间算是功能绝缘。无论是L还是N在标准里是live conductor,是需要与可触及件之间需要BI +SI 或RI 或BI+PE。可是在L/N之间, fuse两脚之间,因为它们只是电位差的问题。; S. J0 }( g6 C/ r! x; O
2。要保证L/N间达功能绝缘,既要考虑fuse前L与N本身的距离,也要考虑fuse两脚间距离,因为通常fuse后的初级电路,不考虑绝缘距离,如果fuse两脚间达不到功能绝缘,也就不能保证L与N间达到功能绝缘了。