安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 565|回复: 4

[IEC标准产品] 电机绕组温升

[复制链接]
发表于 2021-12-2 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电机绕组计算温升公式里 t1是开始温度(环境温度于电机绕组温度相等) t2结束时室温    t2是 用结束时的环境温度 还是电机外壳的温度 或绕组的温度
. [7 v2 `; z) y& w6 z+ T9 x; n1 l3 b! o7 ^
发表于 2021-12-2 23:11 | 显示全部楼层
t2是记录R2电阻时刻的环境温度,标准有说到的;建议用热电偶法测量绕组表面,或者电机金属外壳表面做对比
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-3 08:29 | 显示全部楼层
电机温升公式θ=(R2-R1)/R1*(235+t1)+t1-t2(K)
! P8 @! y; I( L; H5 R3 \% S( Q0 F0 S
R2-试验结束时的绕组电阻,Ω;, H) s  E2 |. U# h& K! D# {
8 V. C. @8 u9 l. G
R1-试验初始时的绕组电阻,Ω;
$ a+ h7 l8 Z3 _; ]! I$ K; r  Y# h0 o
0 q" \) ]0 @' @t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃;
: ~3 r# Z9 }& }4 B" A6 `
/ e) a0 N' c# ^$ e) c9 m# z  U/ V% Lt2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温),℃。235是铜线,铝线为225
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-3 08:30 | 显示全部楼层
t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃;  t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-6 11:28 | 显示全部楼层
GB 4706.1 标准有说到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 20:07 , Processed in 0.091869 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表