各位大佬,请教个问题,我们的一个挂烫机在做(电源隔开方案)认证的时候遇到认证机构回复如附件- ?" d& b9 ^! q' o& `
7 g. f' ~( l& H

% |5 i" O9 H) j4 R次级需要增加套管防护,请问是那一条标准的要求?另外怎么判断安全隔离变压器是否满足标准要求?请求指导,在线等,急
# O0 t/ a' I8 g) w3 t0 K0 O% Y& V3 |3 Y
变压器标准如下IEC61558-2-16
" I( W- N& M- z2 ?- h
7 |, Q$ [  Z8 c" n' H! N$ q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2022-4-9 13:51 | 显示全部楼层
次级绕组与CORE及初级绕组之间需要符合附加绝缘的要求。而且次级绝缘绕组的磁力线需要为经标准认可的3倍磁力绝缘线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-26 08:11 | 显示全部楼层
如果是要求这个位置增加套管防护,那应该是考虑次级到到磁芯的距离不够,不过,看起来骨架已经是加长型的了,不知道为啥还会距离不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-16 11:17 | 显示全部楼层
加强绝缘的距离够的话可以不加套管的,如果里面次级绕组和初级绕组之间有接触的话需要加铁氟龙套管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-18 14:07 | 显示全部楼层
前来学习