安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: fmzddj

[GB灯具] 灯具打耐压时设置泄露电流问题

[复制链接]
发表于 2022-6-5 19:02 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
100MA type test
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-7 11:30 | 显示全部楼层
型式试验是100ma
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-7 14:15 | 显示全部楼层
耐压测试判定标准是被测设备在高压冲击下其内部电子部件和绝缘有没有被击穿。测试时漏电流的设置是用来保护测试设备用,产线例行测试一般设置5mA,型式试验有的是设置成100mA,其实这两个电流设置在高压测试时是没有什么本质区别的,因为真正有部件被击穿时电流是远远大于100mA。产线例行测试时如果发生5mA报警,而观察被测产品没有被击穿现象时,可将电流参数设置成100mA,重测没问题的话,也可判定耐压测试也是通过的。具体是多少应该清楚了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-6 08:20 | 显示全部楼层
型式试验:对设备量程要求是 200mA ,设定 100 mA 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-22 14:02 | 显示全部楼层
型式试验100mA,1分钟
[发帖际遇]: zhongfalamp 被钱袋砸中进了银行,被银行收取手续费反而多花了 3 个 安规金币 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 16:55 , Processed in 0.076187 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表