[综合话题] 各位大神,GB4706.1-2005中的电气绝缘系统是不是相对人体易触及来判断的

[复制链接]
发表于 2022-7-23 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大神,本人是刚入安规的安规新新人,请各位大神帮忙解答绝缘问题1、GB4706.1中的电气绝缘系统是不是相对人体易触及来判断的?
4 i; U/ [' Z. }& _2、一个耐久并且全包围的绝缘外壳的II类器具在4706.1第13章和16章中打电气强度是否只需要打加强绝缘?
% i1 g: O- Z% v- m( M. D  D. W( C' }7 `! e0 A/ R0 o$ k
% @* R# t$ C( p
发表于 2022-7-25 22:32 | 显示全部楼层
刚刚好 发表于 2022-7-23 10:40! p. D0 H8 |( A  f3 |
各位大神,还有一个问题,二类器具如果要打基本绝缘的话,怎么表征,因为我们的记录中基本绝缘的描述是“带 ...
& ]4 c% l0 e2 t: M
个人理解,II类器具无法触及基本绝缘,否则就不符合8.2条款的要求,所以只能针对附加绝缘或加强绝缘打耐压。II类器具肯定是没有接地金属的,有接地则是0I或I类器具。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-23 10:40 | 显示全部楼层
各位大神,还有一个问题,二类器具如果要打基本绝缘的话,怎么表征,因为我们的记录中基本绝缘的描述是“带电部件与易触及接地金属部件之间”然后耐压1000V(13章中)可是二类器具没有接地金属,这样勾选是不是就错了?望各位大神解答,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-25 09:28 | 显示全部楼层
1.是 2.是。 你确定要打基本绝缘的耐压话是打1000V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 15:50 | 显示全部楼层
zwhua368 发表于 2022-7-25 22:32
6 O- ^7 L: h& `7 S7 ]* V& w个人理解,II类器具无法触及基本绝缘,否则就不符合8.2条款的要求,所以只能针对附加绝缘或加强绝缘打耐 ...
! `& S5 Z+ b% N6 }7 u! F8 I
谢谢,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 15:55 | 显示全部楼层
xuchuan 发表于 2022-7-25 09:281 j) H# U( Q) D/ a7 h
1.是 2.是。 你确定要打基本绝缘的耐压话是打1000V。

( j1 n; V# a2 `! L% C) v谢谢xuchuan兄,还有一个问题,正常家电的三芯电源线的外护套(就是手摸的表面)是附加绝缘吗?还是4706.1中第25.13的入口护套是附加绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 15:57 | 显示全部楼层
zwhua368 发表于 2022-7-25 22:32
' X6 E( T( n0 y. v9 ]: o个人理解,II类器具无法触及基本绝缘,否则就不符合8.2条款的要求,所以只能针对附加绝缘或加强绝缘打耐 ...

7 `* ]9 K. X# b' y4 rzwhua368兄,帮忙解答一下问题,常见电源线是否有附加绝缘?哪一部分是?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-26 16:39 | 显示全部楼层
电源线绝缘厚度不同有他自己的耐压要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 17:15 | 显示全部楼层
xuchuan 发表于 2022-7-26 16:398 p5 E  K" L- J/ r. a
电源线绝缘厚度不同有他自己的耐压要求。

- t% Z: {, q1 M8 `0 E' S1 e在第29.3固体绝缘测试中,附加绝缘要满足1mm,我在思考电源线的附加绝缘是哪里,是不是就是电源线外面那层皮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-26 21:55 | 显示全部楼层
刚刚好 发表于 2022-7-26 15:57% p0 X5 J# u; o) U+ ?" z2 V9 Q
zwhua368兄,帮忙解答一下问题,常见电源线是否有附加绝缘?哪一部分是?谢谢
, P8 B$ i) g$ V) V' W- [5 m" @/ a/ f- \5 s
常见三芯电源线,内层包裹导线的绝缘为基本绝缘,外层黑色线皮为附加绝缘,电源线就是由这2层绝缘组成双重绝缘的