产品是加湿器;工作电压5V;外面配置一个适配器,所以产品本身是三类。
2 Z& M: I, `) v1 G现在看到的情况是,导线可以看到,手接触到,装配的时候挤压到了,有线皮破损的情况。  p" ^6 l8 R& i3 _

' @1 U: i# C% X) `那需要打500V高压测试吗?怎么判断?算不算符合安规呢?4 r8 \; q: ^+ F' G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2024-7-29 13:54 | 显示全部楼层
①看 GB4706.1-2005 第 13 章,其中表4表明:额定电压为安全特低电压SELV的基本绝缘应当承受 500V 的电气强度试验;这里是基本绝缘承受 500V 的电气强度试验,但并不是所有 III 类器具都有基本
0 G7 ^" l- s: g7 X& R7 C绝缘,都进行 500V 耐压测试
% y+ u9 s2 g$ l# G/ V) n+ f②3.3.1 中,“基本绝缘” 是“施加于带电部件对电击提供基本防护的绝缘”。可见基本绝缘是要起防电击作用的,防电击就要有带电部件。基本绝缘概念中涉及到带电部件(live part),在 GB4706.1-2005 定义 3.6.4 中的注释中特别说明符合 8.1.4 的部件分为是“非带电部件”% f/ ]. j$ _0 D) k. `6 `6 P
③在 8.1.4 如果易触及部件为下述情况,则不认为其是带电的:
" c" l0 `3 E0 Y2 l该部件由安全特低电压供电,且
6 ]4 H: E: t2 a& R8 [( h: J---对交流,其电压峰值不超过 42.4V;
+ C8 X  g3 |. j* @" r9 ?---对直流,其电压不超过 42.4V;' |4 R7 R3 s) S) |8 S3 Q  ^
④在 III 类器具中, 交流电压峰值不超过 42.4V; 直流电压不超过 42.4V都不是带电部件。如果器具没有了带电部件,也就可以不存在基本绝缘, 不存在基本绝缘还需要电气强度试验吗?答案显而易见,5V适配器供电(适配器满足安全隔离的前提下)不需要进行测试。
- i$ w2 ?! u: z

点评

厉害  发表于 2024-8-8 10:55
谢谢大佬解惑  详情 回复 发表于 2024-7-29 20:39
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-27 10:38 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望专业的人解惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-29 20:39 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2024-7-29 13:54
8 b' O' b* D% e! @' y' a①看 GB4706.1-2005 第 13 章,其中表4表明:额定电压为安全特低电压SELV的基本绝缘应当承受 500V 的 ...
- O& E7 s( m6 k, C, T' d
谢谢大佬解惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-30 07:57 | 显示全部楼层
写的非常详细了