安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 水手1981

[电磁兼容对策] EMC浪涌试验结果

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-7-23 18:31 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼彭海军于2008-07-23 15:32发表的  :
+ u3 h& B9 w5 [  k: K* L( w你的产品交流电网与发热丝之间没有任何电路是不,
有电路,见上面图片。
发表于 2008-7-24 09:06 | 显示全部楼层
测试不专业造成,所以测试时过去观看测试。铜箔这么大,烧毁的可能性非常小。
发表于 2008-7-24 09:09 | 显示全部楼层
线路板前应有电流FUSE(电流要1A以上,太小浪涌会烧断)保护才对,元件短路会造成铜箔烧毁,产生火花造成危险。
发表于 2008-7-24 09:25 | 显示全部楼层
1KV 極限瞬間電流為500A, 很難造成PCB的部分铜箔烧掉!  J" w; C$ S* x
如果試驗程序及條件真的沒錯,真是经浪涌测试后造成,唯一解釋是经浪涌测试后,某些零件短路而造成L,N短路。但這個線路上L,N之後除了发热線,還有什麼?樓主可否把線路附上。
7 f  O- l. Q/ E4 ~, L會不會真是发热線经不起浪涌测试而短路?
发表于 2008-8-22 12:41 | 显示全部楼层
没讲清楚前提,只能建议你加几个MOV试试呀。
发表于 2008-8-22 15:48 | 显示全部楼层
我估计电路上还是有压敏电阻的,可能是压敏电阻选型不好。造成L-N差模浪涌测试时,长时间处于低阻状态,造成L-N短路。建议换压敏电阻型号和批次,或者增加空气放电管,成本高啊。这么简单的电路,还不如不要压敏。; G% A8 _- p4 T; Z; u+ o( n
如果电路上没有浪涌保护器件,你的烧坏和浪涌测试没有关系了。
发表于 2008-10-7 13:22 | 显示全部楼层
都是高手啊' O5 u9 B7 z3 v5 Z7 @% i% E
学习了
发表于 2008-11-18 16:14 | 显示全部楼层
太牛啦,,就算19。11。4也最高到4k 铜都可以烧掉?
发表于 2008-12-12 09:59 | 显示全部楼层
最好加个浪涌保护器试试,看看结果怎么样!
发表于 2008-12-13 15:37 | 显示全部楼层
看实际图片烧成这样子。。。。。以SURGE来说1KV/2KV。是不会造成这么大的威害的,,,,
0 M5 J- D1 f" {" S! u# b8 ]
9 c9 a& N; @. o只有一点。。就是高压打坏了你板子上的元件从而造成后面电路短路,但是又没有保护电路,那只有铜箔烧断了。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规