发表于 2008-8-7 11:29 | 显示全部楼层
电池箱是否需接地标准并没有明确要求
2 q1 _1 ^. l, C% p/ Y3 F% S  U7 u/ Z但对于电池箱本身来说 需要符合IEC/EN 60950-1/62040-1-1的机本要求 比如:
  |0 p7 D* Z1 U3 T1. 如果电池部分线路当作初级(Primary type UPS) 那整个电池部分和电池箱外壳要有加强绝缘,或者电池箱外壳接地, 电池线路和电池箱外壳做基本绝缘. 一般来说, TUV等机构认可UL认证过的电池外壳符合基本绝缘.
0 o  P. n2 \( t' V: I+ P3 e2. 如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.
$ Y3 R7 a7 `8 f* h
3 E- y. g4 m: o至于电池箱的接地方法,可以选择从UPS的保护地接Bonding conductor过来,也可以使用单独的接地端子.
 楼主| 发表于 2008-8-7 20:16 | 显示全部楼层
谢谢lacrimosa .我的ups是6kv的.安装人员不肯接。说他们从来没有在ups电池箱上接过地.
发表于 2008-8-7 22:24 | 显示全部楼层
有些电池箱有3根线) I, T3 [2 ~$ A" G. o& `
电池的  "+ ""- " 极和地线
: P, y+ H" b$ {) g% v7 I你看看电池箱端子就知道了
6 r( v$ E5 v+ M" L/ _如果只有两根线
$ a# e  a% }1 w7 Y& m) W% F- N* e就注意下电池箱箱体上是否有接地端子标志; }& b! L2 Y! Z6 v7 I
另外 如果电池箱需要单独接地; a# o; X% N/ v8 O
说明书上一般都会有说明
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:14 | 显示全部楼层
lacrimosa你好:电池箱没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:23 | 显示全部楼层
lacrimosa你好:电池箱上没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢
发表于 2008-8-11 22:52 | 显示全部楼层
那应该是不用接了
发表于 2008-10-23 20:43 | 显示全部楼层
引用第1楼lacrimosa于2008-08-07 11:29发表的  :0 V2 B& }6 e' X  S
电池箱是否需接地标准并没有明确要求$ W' a) p* q4 X3 |. }$ B  r/ y
但对于电池箱本身来说 需要符合IEC/EN 60950-1/62040-1-1的机本要求 比如:
$ K  q! M* _9 q# p1. 如果电池部分线路当作初级(Primary type UPS) 那整个电池部分和电池箱外壳要有加强绝缘,或者电池箱外壳接地, 电池线路和电池箱外壳做基本绝缘. 一般来说, TUV等机构认可UL认证过的电池外壳符合基本绝缘.
% N+ L) ]7 Y! o% R2. 如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.( @$ C8 X% a# `# u' }

6 F2 X% E# D' q; s7 ~7 Y+ n/ s.......
& M, d7 V3 K6 P% Q& l: O
“如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.0 o# C( \) g9 e9 ?5 M; U
请问电池部分可以当作次级电路吗?大型UPS充电的电池组经常是几百伏的,为什么可以认为是SELV。
5 H5 x. J1 @3 O- ~! J如果电池组接地,具体是怎么接地的?如果接地,则人手摸到电池组的正极端子时岂不承受危险电压吗?
发表于 2008-11-28 10:41 | 显示全部楼层
基本没有大型UPS做到电池能当作SELV...
) t& K0 I, B& [7 j3 K你还是老老实实接地比较安全...
发表于 2008-11-28 12:50 | 显示全部楼层
我们说的是电池箱金属外壳接地, k/ u" r- B% J% H/ m& o0 n
你把电池接地做什么...