|
电缆相关技术问答,让你看后不后悔.) R# r. k, o- a' n: b0 `
* g0 d) g a S) B4 y# L电缆附件技术问答
2 g* E8 x& D! C, k% ~# u电缆附件有哪些适用标准?
0 w) P w/ Y0 f' E+ x0 e挤包电缆终端电应力控制有哪些方法? 5 L/ _- i: t8 `
为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要采用特殊的接地方式?
5 F; ?# _ F$ B1 K中低压电缆附件产品有哪些主要种类? : a) s4 O7 k5 K: R. ^. U4 n0 [2 F
在制作10KV电缆头(端头和接头)时,为什么在电缆端部将主绝缘层削“铅笔头”形状?不削会有什么害处?
( D; V) l4 |/ g电缆附件中应力管和应力疏散胶主要用于缓和分散电应力的作用,能否介绍一下应力管和应力疏散胶的材质构成,应力管和应力疏散胶中是否含有半导体成分? - k: w* T$ Y8 t" o& @: n
高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?
/ Z+ c! Q: Y# t3 | ?9 T从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜 屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿? 3 k& G% H' C3 p- {3 n7 z
在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节? . V% ]& w% `* s0 B& w
能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处?----镇海鲍先生问
$ R* C; @- H! a, a) F* S 电缆附件有哪些适用标准?
6 [% _% r; }) d: } s8 f电缆附件的标准主要有三个层次。6 {8 R# x& L, u) ^
) \/ z4 o& ~0 s0 _9 F
第一层次:IEC标准0 p6 @% b( Q2 o' n1 [" L) i" o; q
IEC62067《额定电压150kV(Um=170kV)以上至500kV(Um=550kV)挤出绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统----试验方法和要求》9 p d) s, {' b( W/ N) @
IEC60840《额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)挤出绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求》1 I* ]5 U* O+ W7 V! e
IEC60859《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关的电缆联接装置》
' T( F5 S5 T1 ?IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》
' B% u/ E( @4 R+ hIEC60055《额定电压18/30kV及以下纸绝缘金属护套(带有铜或铝导体,但不包括压气和充油电缆)》第1部分“电缆及附件试验”中第七章:附件的型式试验
k* g# T6 N8 h6 B! ^IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法》。
3 X3 y: ?5 C v6 A/ M/ S; ^+ C+ w8 ~: u; K/ ^
第二层次:国家标准(GB标准)
6 C. _6 p: b- Z: M2 o+ h3 w, EGB/Z 18890《额定电压220kV(Um=250kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》+ W! E$ X: d4 z( i# P0 j
GB/T 11017《额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》2 ^- v0 T# i5 L- ]7 V5 h. g- J( @
GB5589《电缆附件试验方法》, _/ Z5 [- r0 a$ K B# y9 d0 F
GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》! l. u2 X: Y, A! d! V
GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》
1 l+ @( m7 s) }注:GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》已下放为JB/T8144
4 B# T1 r4 J7 S4 L! v9 i. n
8 @) ?5 D5 B" B9 ~3 g5 y第三层次:行业标准& ?' L/ C; C/ y. Q, V: V( W
JB标准(机械行业协会标准)% }* ~9 J: A( ?
JB/T8144《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》原GB11033: U8 \5 n% k; I& Z' C" u
JB6464《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型绕包式接头》
, A$ ?5 _/ t# K$ }- B' w. @0 fJB6465《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套式终端》
8 i( I P1 f! q. T4 r8 d9 AJB6466《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套式终端》. ~9 V! u* y; u& f
JB6468《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型绕包式终端》' m! A& k& ]! M9 E
JB7829《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端》2 `$ j( l) H4 H; v4 o5 d
JB7830《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头》
4 `6 M) Z9 {/ A2 \+ ~JB7831《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型浇注式终端》+ p; w+ B3 H2 l! ]& ~
JB7832《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆直通型浇注式接头》
2 B4 }% L. e; z# _* n& x9 dJB/T8501.1《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式终端》
3 [6 \4 ?" y1 u) D6 Q$ V. z+ G' GJB/T8503.2《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式接头》
6 n+ V* @/ G, A2 \3 b9 Z9 j 1 G( t+ ?& ~2 ]( C, A) h8 W+ L
挤包电缆终端电应力控制有哪些方法?
3 d* G6 y. I( P8 ?+ C' X: G0 [* C 电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。电应力控制是对电缆附件内部的电场分布和电场强度实行控制,也就是采取适当的措施,使得电场分布和电场强度处于最佳状态,从而提高电缆附件运行的可*性和使用寿命。9 I* ~7 o6 A8 x, F- |% ~- `* i; ?/ p5 I
对于电缆终端而言,电场畸变最为严重,影响终端运行可*性最大的是电缆外屏蔽切断处,而电缆中间接头电场畸变的影响,除了电缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝缘切断处。为了改善电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用
5 p$ b% D$ z1 d! _. ia.几何形状法---采用应力锥缓解电场应力集中) K4 c4 Z" I1 z2 l0 B
b.参数控制法---b1.采用高介电常数材料缓解电场应力集中2 o+ A& h8 U- v! I$ a
b2.采用非线性电阻材料缓解电场应力集中
- ~8 y1 e% r: W% }7 E* t0 Wc.综合控制法---采用电容锥缓解电场应力集中" x. F3 A0 y5 x9 c6 g
1.1应力锥:应力锥设计是常见的方法,从电气的角度上来看也是最可*的最有效的方法。应力锥通过将绝缘屏蔽层的切断处进行延伸,使零电位形成喇叭状,改善了绝缘屏蔽层的电场分布,降低了电晕产生的可能性,减少了绝缘的破坏,保证了电缆的运行寿命。& L! o) `5 j# v
采用应力锥设计的电缆附件有绕包式终端、预制式终端、冷缩式终端。
K, e* h) |* a 采用应力锥缓解电场集中分布的示意图如图1-1。; Y1 w$ N2 t; @3 @+ q
从图中可以看出,应力锥的弧形设计使绝缘屏蔽层切断处的电场分布加以改善,电场强度分布相对均匀,避免了电场集中。
" p+ {/ k' S: o& f, }3 J4 n% ~% Z! p2 k- L' Z" l
图1-1 电缆接头或终端处电压分布等位线示意图6 W( s) o* G5 C1 `# @+ }' p
(a)没有应力锥 (b)装有应力锥6 ~: b/ y7 {; b$ u
图中 1-电缆金属屏蔽层 2-电缆导体 3-等位线 4-电力线 5-应力锥
+ y9 c6 z2 o$ I1.2高介电常数材料:
4 |: S6 z; } u: M5 i1 g 1.2.1采用应力控制层---上世纪末国外开发了适用于中压电缆附件的所谓应力控制层。其原理是采用合适的电气参数的材料复合在电缆末端屏蔽切断处的绝缘表面上,以改变绝缘表面的电位分布,从而达到改善电场的目的。
/ f0 {0 z* P/ R" X1 k 应用应力控制层的方法是建立在分析影响电位分布的各个因素的基础上的。电缆绝缘本身有体积电阻(Rv)和体积电容(Cv),绝缘表面有表面电阻(Rs)和表面电容(Cs),这些都是分布参数。要使屏蔽末端电位分布趋于均匀,就得改变这些参数,由于电缆末端屏蔽切断后必须留有一段绝缘,而这段绝缘的体积电阻(Rv)和体积电容(Cv)无法改变,只能改变表面电阻(Rs)和表面电容(Cs)。如果使电缆末端绝缘表面电阻(Rs)减小,则电位也随之降低,这样做是有效果的,但因表面电阻(Rs)减小将使表面泄漏电流增加,导致电缆绝缘表面发热,这是不利的。另一方法是增大屏蔽末端绝缘表面电容(Cs),从而降低这部分的容抗,也能使电位降下来,容抗减小会使表面电容电流增加,但不会导致发热,由于电容正比于材料的介电常数,也就是说要想增大表面电容,可以在电缆屏蔽末端绝缘表面附加一层高介电常数的材料。目前应力控制材料的产品已有热缩应力管、冷缩应力管、应力控制带等等,一般这些应力控制材料的介电常数都大于20,体积电阻率为108-1012Ω.cm。应力控制材料的应用,要兼顾应力控制和体积电阻两项技术要求。虽然在理论上介电常数是越高越好,但是介电常数过大引起的电容电流也会产生热量,促使应力控制材料老化。同时应力控制材料作为一种高分子多相结构复合材料,在材料本身配合上,介电常数与体积电阻率是一对矛盾,介电常数做得越高,体积电阻率相应就会降低,并且材料电气参数的稳定性也常常受到各种因素的影响,在长时间电场中运行,温度、外部环境变化都将使应力控制材料老化,老化后的应力控制材料的体积电阻率会发生很大的变化,体积电阻率变大,应力控制材料成了绝缘材料,起不到改善电场的作用,体积电阻率变小,应力控制材料成了导电材料,使电缆出现故障。这就是应用应力控制材料改善电场的热缩式电缆附件为什么只能用于中压电力电缆线路和热缩式电缆附件经常出现故障的原因所在,同样采用冷缩应力管和应力控制带的电缆附件也有类似问题。" K6 h8 }% [2 m* D0 J1 f( j5 Q( p
1.2.2采用非线性电阻材料---非线性电阻材料(FSD)也是近期发展起来的一种新型材料,它利用材料本身电阻率与外施电场成非线性关系变化的特性,来解决电缆绝缘屏蔽切断处电场集中分布的问题。非线性电阻材料具有对不同的电压有变化电阻值的特性。当电压很低的时候,呈现出较大的电阻性能;当电压很高的时候,呈现出较小的电阻性能。采用非线性电阻材料能够生产出较短的应力控制管,从而解决电缆采用高介电常数应力控制管终端无法适用于小型开关柜的问题。
% N; g! G- }8 h/ ~& [, P 非线性电阻材料亦可制成非线性电阻片(应力控制片),直接绕包在电缆绝缘屏蔽切断处上,缓解这一点的应力集中的问题。
/ V1 y, D3 `( ?9 b4 g+ R 采用应力控制层和采用非线性电阻材料缓解电场应力集中分布示意图 如图1-2
V+ [+ Y: `+ `! c (a) (b)2 `0 E0 a1 u! y/ L3 z+ C
图1-2采用应力控制层和采用非线性电阻材料缓解电场应力集中分布示意图- h9 A9 k/ x& Z5 d( i1 e H, U
(a)没有应力控制管 (b)装有应力控制管
6 h4 ?- o) S9 K" m; ~. u' _- \ * E7 [3 u; ?. z) A. h0 h
为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要采用特殊的接地方式?
* ?+ T- J" j+ q4 m6 c2 I1 N( n0 R 电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。[个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。] 3 u+ D5 l$ s( E: G. W
然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止电缆护层绝缘被击穿。: {2 {* m/ E+ s) I& S' M( d, O
据此,高压电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50-100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交*互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交*互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器。
1 g2 b1 U( j: ?, L3 g0 E 由此可见,高压电缆线路的接地方式有下列几种:
3 h' R; `) p, g; b 1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地----可采用方式;
$ I: }) L- W5 w* j 2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式;, t! x2 G& n4 l8 B; X
3.护层交*互联----常用方式;8 V: g' K. }8 f& h( e K
4.电缆换位,金属护套交*互联---效果最好的接地方式;2 h/ [* a; B1 J! C3 g' J: W
5.护套两端接地---不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。, R5 I0 Z6 L1 ~* E& B& E, {9 Y* D' w6 u
. z6 O4 V$ B+ Y# s9 J 中低压电缆附件产品有哪些主要种类?! V7 Q2 p$ ]& X: V
中低压电缆附件目前使用得比较多的产品种类主要有热收缩附件、预制式附件、冷缩式附件。它们分别有以下特点:$ c% g# Q. R$ s0 p, Q7 f
(1) 热收缩附件
2 ?: ^9 l; {9 ?! U) } ~- H 所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯(EVA)及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。
2 c* u" p6 u, P8 y4 h" z8 X# L 该类产品主要采用应力管处理电应力集中问题。亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。
9 Y; u! W+ ]/ G8 S主要优点是轻便、安装容易、性能尚好。价格便宜。
" k6 k8 p4 K% k' h9 O, D 应力管是一种体积电阻率适中(1010-1012Ω•cm),介电常数较大(20--25)的特殊电性参数的热收缩管,利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。这一技术只能用于35kV及以下电缆附件中。因为电压等级高时应力管将发热而不能可*工作。
' d( G2 D ^+ m7 J 其使用中关键技术问题是:
/ ~; A4 q0 I( H$ f0 W; E 要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方能可*工作。* a7 B# R6 n2 z0 o/ v
另外要注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的。
$ w* _, G/ M1 C& Z. J交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm,以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。5 f5 z% }4 Q6 J5 z" d, n4 T$ `
热收缩附件因弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙,因此密封技术很重要,以防止潮气浸入。
8 Z2 B/ u# I+ }4 L7 t(2) 预制式附件
+ f6 W% z' I" r( a 所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。 ; U+ o0 E& X3 _
主要采用几何结构法即应力锥来处理应力集中问题。& G' g0 K" E, ]4 T# L. G
其主要优点是材料性能优良,安装更简便快捷,无需加热即可安装,弹性好,使得界面性能得到较大改善。是近年来中低压以及高压电缆采用的主要形式。
8 V) M# V* ^4 F' h存在的不足在于对电缆的绝缘层外径尺寸要求高,通常的过盈量在2-5mm(即电缆绝缘外径要大于电缆附件的内孔直径2-5mm),过盈量过小,电缆附件将出现故障;过盈量过大,电缆附件安装非常困难。特别在中间接头上问题突出,安装既不方便,又常常成为故障点。
" n- u$ ^* n; J/ g+ t 此外价格较贵。
& o3 @* c/ t5 t# b6 }2 ?- A' t其使用中关键技术问题是:- W) ~# C- Y" O4 j( z4 d* [% _
附件的尺寸与待安装的电缆的尺寸配合要符合规定的要求。; j, H* K% n2 c* O" Z- p* c$ j
另外也需采用硅脂润滑界面,以便于安装,同时填充界面的气隙。* @ u a% f- g1 B2 Y6 |
预制附件一般*自身橡胶弹力可以具有一定密封作用,有时可采用密封胶及弹性夹具增强密封。* s1 X, K" c) B
3) 冷缩式附件+ T3 f& o% V0 z a7 C
所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。' e" J! d$ r# r5 J9 x2 ?5 b
冷缩式附件一般采用几何结构法与参数控制法来处理电应力集中问题。几何结构法即采用应力锥缓解电场集中分布的方式要优于参数控制法的产品.
- j) L3 j o$ t( D 与预制式附件一样,材料性能优良、无需加热即可安装、弹性好,使得界面性能得到较大改善,与预制式附件相比,它的优势在如安装更为方便,只需在正确位置上抽出电缆附件内衬芯管即可安装完工。所使用的材料从机械强度上说比预制式附件更好,对电缆的绝缘层外径尺寸要求也不是很高,只要电缆附件的内径小于电缆绝缘外径2mm就完全能够满足要求。因此冷缩式附件已成为中低压以及高压电缆采用的主要形式。
% {# j; K2 G! k- I' y3 B2 q 其最大特点是安装工艺更方便快捷,安装到位后,其工作性能与预制式附件一样。
$ e6 k, ~/ s1 A2 c$ U! A 价格与预制式附件相当,比热收缩附件略高,是性价比最合理的产品。7 N5 T- c4 k' I+ E5 C9 W
其使用中关键技术问题与预制式附件相同/ G% q$ k* h$ U
另外,冷缩式附件产品从扩张状况还可分为工厂扩张式和现场扩张式两种,一般35kV及以下电压等级的冷缩式附件多采用工厂扩张式,其有效安装期在6个月内,最长安装期限不得超过两年,否则电缆附件的使用寿命将受到影响。66kV及以上电压等级的冷缩式附件则多为现场扩张式,安装期限不受限制,但需采用专用工具进行安装,专用工具一般附件制造厂均能提供,安装十分方便,安装质量可*。
# T7 r7 _7 Y8 c/ J! K) ?3 u: c 在制作10KV电缆头(端头和接头)时,为什么在电缆端部将主绝缘层削“铅笔头”形状?不削会有什么害处?----镇海鲍先生问
: D" B' ~5 L+ l2 Z- f; @+ O" e( V答:在制作终端头时,可以不削铅笔头。但是,如电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带时,为保证密封效果,通常将绝缘端部削成锥体,以保证包绕的密封带与绝缘能很好的粘合。) z: ^( I f Z7 M7 P
在制作中间接头时,如果所装接头为预制型结构(含预制接头、冷缩接头),绝缘端部不要削成锥体,因为这种类型的接头,在接头内部中间部分都有一根屏蔽管,该屏蔽管的长度只比铜或铝连接管稍长,如电缆绝缘削成锥体,锥体的根部将离开屏蔽管,连接管部分的空隙将不会被屏蔽,从而影响到接头的性能,造成接头在中部击穿。如果所装接头为热缩型或绕包型结构时,绝缘端部必须削成锥体,即制成反应力锥,同时必须将锥面用砂带抛光,因为锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了接头的性能。
# o: H# x7 \- f1 D$ X1 H5 O 电缆附件中应力管和应力疏散胶主要用于缓和分散电应力的作用,能否介绍一下应力管和应力疏散胶的材质构成,应力管和应力疏散胶中是否含有半导体成分?----镇海鲍先生问) m; ^+ I6 S! i
答:应力管和应力疏散胶的材质构成都是由多种高分子材料共混或共聚而成,一般基材是极性高分子,再加入高介电常数的填料等等。应力管和应力疏散胶中是否含有半导体成分这就要看生产厂家的材料配方了,有可能有,也可能没有。
9 Y- ]9 k; |1 _, R7 ?8 E0 Y 高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块? ----镇海鲍先生问
! `1 m: W9 s! b: B8 l0 r! |$ j答:高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交*互联等方式。
4 a$ {7 A7 Q5 I7 e5 I- F/ M9 E% x6 Q 在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果贵单位没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地。: ^. q1 ?4 j# ]+ G; C8 V
从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿?
4 J# v5 |# ~4 ]1 U在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节?
4 z6 y2 V# r8 Y8 C 能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处?----镇海鲍先生问 * k9 U {2 z6 g0 U6 a. s) ?
答:在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。
2 ~7 t4 v! B4 w% D( {" Q# M. D 制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是薄弱环节!必须采取适当的措施进行应力处理。(用应力锥或应力管等)
( }, |! s3 h. v$ \& t$ ~ 剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗爬电能力为依据。屏蔽层剥切过长将增加施工的难度,增加电缆附件的成本完全没有必要。 |
|