[IEC标准产品] 加湿器中使用的变压器需要符合那些标准?

[复制链接]
发表于 2008-8-20 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本人想请教一下,若果在加湿器 (IEC 60335-1) 中使用变压器,本人应选购符合那些标准的变压器?8 d2 b9 z+ s9 L* m
* }" f: G, v8 K5 B# w: [
谢谢
发表于 2008-8-20 22:43 | 显示全部楼层
IEC 61558-2-6& b( @; C$ k1 q0 H3 m
没有认证的话可以做随机,annex G. 最好是抽屉式的变压器,一般都能过。
发表于 2008-8-21 08:07 | 显示全部楼层
标准17章有说,IEC61558-1。大多数情况下做随机就可以了。
发表于 2008-8-21 10:57 | 显示全部楼层
我们公司做GS认证时,变压器大部分都是做安规随机测试,只做变压器线圈的温升和过载测试.
 楼主| 发表于 2008-8-21 13:37 | 显示全部楼层
谢谢呀; h/ j5 Y0 K+ V5 Z4 I$ `: }; b6 X1 n

! B2 k9 G4 ~, p/ X5 q那就是说,若果 选购变压器时,我只要 它们符合 IEC 61558-1 及 IEC 61558-2-6 的认证,在 申请 IEC 60335-1 时,应该能通过测试的
% [( k$ r. E  R1 a5 F1 |) o" \7 m
0 x, `. y6 ~3 ]: o2 S若果 以上提及的 标准 (IEC 61558-1 及 IEC 61558-2-6),那就可以按照IEC 60335-1 作随机认证测试