正在做电池的认证,突然想到一个问题:
2 V, W6 C) s( w- j  w3 U
5 Y6 z+ g. U  k' ~3 |( J8 J4 e假设 电池串电压100V,给1000W负载供电5分钟,那么电池间连接线截面粗细如何计算?               
" E. j! I  v# `1 M  K) H电线电缆5分钟温升如何计算?. T) C: z8 Y# c( z
有相关标准作为依据么?" _# y% V) h+ J: F4 t+ Y$ _# b+ y) n
9 f5 Q9 o1 D7 w: p: B" t, ^  D

4 v2 y6 j% J( j. A" G  M我配线时候一般按照电密4.5A/平方mm左右(长时间),仅仅根据经验,这样对么?" [2 j0 n2 l* O7 O4 T% l9 B

" j8 j& L4 [/ i; `6 _4 x  z谢谢!探讨一下!
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:08 | 显示全部楼层
怎么没有反应呢?! w/ @  U. ?' s" g4 Y
期待中....................$ H% J+ D2 Q# B# q: h
有zhong奖啦
 楼主| 发表于 2007-7-17 17:19 | 显示全部楼层
快两天了,继续期待专家降临.....
: K9 F& c; k7 e; s- b# J& l期盼得快流口水了.............   [s:3]  [s:3]
发表于 2007-7-17 17:27 | 显示全部楼层
呵呵!估计你这样的问题电线电缆行业的能回答的还真的不多的!   [s:5]
 楼主| 发表于 2007-7-17 21:52 | 显示全部楼层
引用第3楼新王龙李云峰于2007-07-17 17:27发表的  :- e  X9 D5 A0 J: W7 k+ r1 A
呵呵!估计你这样的问题电线电缆行业的能回答的还真的不多的!   [s:5]

  i' }4 U3 E" u* i' z. V嘿嘿,谢谢反应,这个问题作为探讨吧,不一定要完美的回答,能知道说多少哦,可以凭经验哦,呵呵[s:3][s:3]
 楼主| 发表于 2007-7-18 12:28 | 显示全部楼层
盯在这里了,等你等到我心痛!   [s:3]  [s:3]
发表于 2007-7-18 13:31 | 显示全部楼层
有关温升方面的标准~~!你去查一下GB2099,那里面的表20好像有点规定~!不是很清楚!以前没有做过!~~希望这个信息对你有用~~   [s:6]
发表于 2007-7-18 13:37 | 显示全部楼层
这里有谈到温升!不过是绕组的~~~   [s:3] 还是可以参考一下拉~~!!
发表于 2007-7-18 16:09 | 显示全部楼层
电线电缆的专业, 我不熟悉.
0 G3 o: b: E' A针对导线横截面和电流的关系, 好象没有一个固定的值哦, 但是可以参考以下标准, 例如
# @# X/ r3 ]/ G: ?3 u6 t( y" j+ n1. IEC60335-1 edition 4.2 Table 11 Minimum cross-sectional area of conductors
4 s4 ]: h4 O5 m7 ^, Q2. IEC61558-1 2nd edition  Table 9- b8 V/ ^. a! K+ q; Y  y
- 小于6A, 最大电流密度达到 8A/平方mm
; _: K* b  w1 l9 T  v& T1 y, a- 6 to 10A, 最大电流密度达到 10A/平方mm% l: N  B  o$ j" M$ s, k
- 10 to 16A, 最大电流密度达到 10.67A/平方mm" l4 y. s4 f6 e& k3 N
........................
  w$ `5 P8 m- X+ e& X) ?# k* V/ y9 J1 q& D. ]- p8 g3 s  Z0 K5 E
可见, 你的选择"最大电流密度达到 4.5A/平方mm", 已经相当的富裕了.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-7-18 16:12 | 显示全部楼层
楼上的说的太好拉~~多谢指教!~~受教拉!~~