[照明技术] 一个电气强度的初级问题

[复制链接]
发表于 2008-9-10 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器
0 d' d4 U* H- @
: B2 Y! Z0 U6 p) F  O8 m按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?: \! @, X$ l1 @2 s. C0 a' |5 c

5 L. g5 g, W* Q& l5 ]6 ]7 z是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?
* p, }* E- ~6 y* h0 Z3 n  B5 k+ r. p
我比较初级,希望各位大师指点一二
发表于 2008-9-10 18:57 | 显示全部楼层
你們用的是哪個公司的鎮流器?
 楼主| 发表于 2008-9-10 19:42 | 显示全部楼层
引用第1楼大耳狼于2008-09-10 18:57发表的  :
' j: V# f- G2 P9 ^6 x4 n3 a你們用的是哪個公司的鎮流器?

5 |9 c6 u1 c$ {, j7 ^: C$ p这跟镇流器的生产商有关系
! y: q9 f+ _' I& z& U2 q
- B* W1 D1 s3 G, R3 t是他们自家的做过认证的镇流器。
发表于 2008-9-11 11:34 | 显示全部楼层
引用第0楼barondavids于2008-09-10 18:12发表的 一个电气强度的初级问题 :
; t$ M2 n' J( o我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器
$ a* q& y! ]% a0 g) R* G% E8 O8 M* h
: t3 J& k  u4 d按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?0 h! x: v* W+ k& m; f" Q3 Y% ^
6 g/ _- `1 l/ Q% G# f9 b* V
是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?, A$ n6 t2 w6 K) [9 |: Z0 X2 q2 q
.......

5 r4 I8 `% t  U9 C& t' ~8 E& ^* E# k% }% `
如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
1 a/ `- P/ p& @$ L, m5 ^- o& K电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!
7 [% r  r( C% N" v4 M电子镇流器不需要打L、N,也就是不同极性间的耐压试验
 楼主| 发表于 2008-9-11 13:35 | 显示全部楼层
引用第3楼af204于2008-09-11 11:34发表的  :
" ?# N! L6 ?5 k. _
, z! g  U5 v" i4 V5 ]4 v: N2 _- s5 I4 V
3 v. B5 ]* T/ V: n: S: T
如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
/ K9 y0 f# G. M5 @' ~, g2 |0 ~1 L电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!: z8 V$ E/ k- O5 q# {
.......

* d0 W9 P( y8 l0 U8 j' U2 f+ x1 B多谢!!
发表于 2008-9-12 12:03 | 显示全部楼层
如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
发表于 2008-9-12 13:11 | 显示全部楼层
引用第5楼柯南于2008-09-12 12:03发表的  :9 a) _: H6 b) V: P$ G
如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
输入输出之间按灯具标准EN60598-1打高压
发表于 2008-9-14 11:22 | 显示全部楼层
如果是I类的就打1500V.就好啦.( n# l2 K1 z" h2 Y! N
你可接线出来.有铝铂纸来打外壳.这样来测试其距离就好啦.
发表于 2008-9-24 16:33 | 显示全部楼层
新人向高手们学习
发表于 2008-9-24 16:35 | 显示全部楼层
I类的就打1500V是对的.