[CE认证] IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢 之二

[复制链接]
发表于 2007-7-19 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1: Capacitors bridging insulation 是怎样的?有谁可以提供图说明吗?
发表于 2007-7-19 22:33 | 显示全部楼层
桥接电容,一般是跨接在高压电路和低压电路之间的,照片没有,因为单位不能上网,在家只能凭记忆回贴了
发表于 2007-7-20 15:32 | 显示全部楼层
引用第0楼zihui于2007-07-19 18:37发表的 IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢 之二 :
6 `3 b: |+ p, B3 s1: Capacitors bridging insulation 是怎样的?有谁可以提供图说明吗?
/ H5 F' `3 b8 w) H" u: [" k' Q
这样的电容就是 X电容、Y电容呀。
% ]7 p) }2 ~4 L* y4 N4 s, x8 t$ R) U( q, L: X
虽然,X电容、Y电容的使用不一定就是 bridging insulation , 但是 bridging insulation 的电容就一定是X电容、Y电容。
5 X% s0 V& n$ h1 R# L# R# O2 S; `, `0 H5 L$ S! t, j9 h
发表于 2007-7-20 23:27 | 显示全部楼层
IEC 60950-1  2nd有详细的描述,有几种情况7 W' v! n: ~1 q+ r' a2 u
第一种是跨接初级和次级(双重绝缘)的电容,一般要求为同等绝缘强度的Y电容,如Y1电容(>150V),Y2电容(<150V),并且该电容连接的次级的部分应该满足2.4(Limited Current Circuit)的要求。
  U1 m! c( A  p% |4 W第二中是跨接初级和地(基本绝缘)的电容,一般要求为同等绝缘的Y电容,如Y1, Y2, Y4电容等等( L+ i* ]3 Z3 w
第三中是跨接初级L&N之间(功能绝缘)的电容,一般要求为功能绝缘的X电容,如X1, X2电容等等
# }4 B2 ^/ w0 u- b. ~. j. Q7 v- e/ R
有关于同等绝缘强度的要求,可以查看IEC 60950-1 2nd,Table 1D。
 楼主| 发表于 2007-7-23 14:46 | 显示全部楼层
接着:
, D9 i" A' g3 l4 |& ?9 E# Z. y+ }! m3 U# q- ?) I+ k
一次电路中的电容大于0.1µF,需要做放电,那么一次电路中有个整流桥,整过之后的电压可能就不会超过SELV电路的限值了,整流桥之后连有一个比较大容量的电容,这个电容应该不用做放电了吧.9 X7 G" n7 h/ V' C' X) t1 y" j

, F" ^3 d* H; K5 D& f' [如果要做放电,能不能给个示意图上来啊,我不会测啊.
发表于 2007-7-23 14:58 | 显示全部楼层
引用第5楼zihui于2007-07-23 14:46发表的  :
' R3 p' V& M9 V& m接着:% v) R1 k1 `" Q% H$ H7 o
# S5 y: B% T% b# N' k: Y" A
一次电路中的电容大于0.1µF,需要做放电,那么一次电路中有个整流桥,整过之后的电压可能就不会超过SELV电路的限值了,整流桥之后连有一个比较大容量的电容,这个电容应该不用做放电了吧.
' P* \. ~8 B4 U; N, L8 V
0 G& {5 P, r8 W0 l" {6 p如果要做放电,能不能给个示意图上来啊,我不会测啊.
9 ]! ?8 k% g3 a( i2 d
你的理解有误。。。6 r: |9 c* \) _# [- u

, g8 e# A0 J% y* \7 ^需要做放电测试的电容是指X电容,当拔掉设备的插头后,人手可能会碰到输入pin,这样可能会导致触电的危险。. B6 p2 u3 g1 z# A, H

# l6 L8 `4 X2 g; B! a1 @4 u你想想看,整流桥后的电容能把电放到pin这边来吗?
 楼主| 发表于 2007-7-23 15:05 | 显示全部楼层
直插式的PLC属于A型插接式设备吗?
 楼主| 发表于 2007-7-23 15:10 | 显示全部楼层
什么产品会在L-N上跨接大于0.1µF的电容呢?
发表于 2007-7-23 15:11 | 显示全部楼层
引用第8楼zihui于2007-07-23 15:10发表的  :
' o2 b& ^: Q: G; _什么产品会在L-N上跨接大于0.1µF的电容呢?
; {1 R* X1 c' ^2 X7 k
开关电源。。。
发表于 2007-7-23 15:12 | 显示全部楼层
引用第7楼zihui于2007-07-23 15:05发表的  :
+ R7 r2 ?2 z% X9 I. [7 d7 N5 i直插式的PLC属于A型插接式设备吗?
/ ~4 B% ?: }& X3 f. l
对。。。