[电源产品] UL1310中的泄露电流测试问题

[复制链接]
发表于 2008-10-13 17:11 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第8楼happyzhangly于2008-10-10 19:52发表的  :
! X! N, E) ~' ^- [最实惠最简单的应该就是229表就行了,加一转换开关即可。228表不符合要求。
请问为什么228不符合,请说明出处?
发表于 2008-10-15 00:02 | 显示全部楼层
228表本身也有阻抗,所以对测量会有影响。所以购买泄漏电流表要对本身的阻抗进行计量,看他是否符合标准规定的阻抗要求。不同的电流表阻抗不一样。其实现在很多仪器厂家都生产多合一的泄漏电流仪,华仪的还可以,唯一的缺点就是它测的泄漏电流是平均值,按标准理解我认为应该是瞬时最大值
发表于 2008-11-9 16:40 | 显示全部楼层
原理基本上是一样,只是测方法上有点不同
发表于 2009-6-27 19:26 | 显示全部楼层
正要做1310! M5 t1 l) C" ~2 Y8 x' k
学习下
发表于 2009-6-29 09:08 | 显示全部楼层
229表和228表是模拟测试网络时有什么不同?
发表于 2009-6-29 09:25 | 显示全部楼层
引用第6楼suuny_yang于2008-10-09 17:40发表的  :
+ B9 b4 c/ Z  j* F5 b, k% `, H2 [8 ?; N- ~1 b- M
其实228的表也是可以接受的了,因为228也是符合UL101的标准的.UL的都接受.

, a* O! X! l% f赞同suuny_yang, HK 和 GZ 这边都是接受228的!
发表于 2009-6-29 10:54 | 显示全部楼层
UL1310 不接受228 要用229。(内部带了一个1500欧姆的阻抗)# u/ b: P( p. y8 i  ~2 k- V
测试处在所有外露表面以及地。就拿个充电器说明:样品接转换开关' z' a# j$ q7 b0 [0 I8 h  e7 h
1.外壳对大地之间
& Y2 l4 A# ^# t' m* i2.外露输出端子(导电)对大地之间/ P# |, c, I9 Z, p6 _
3.外壳对输出端子之间
- M% k5 }, N9 J4.外壳+输出端子对大地之间2 b0 `+ s% Z5 k
在测试时要按照要求在开关两种状态下,两种极性(L/N)下各组合情况下测试7 [2 }; G/ {/ `' y( i
最后按照在工作时间不同在测, V% O1 p& n  o1 t; |) |
0-5S, u% M5 f2 V: A! z* P
1-5MIN
. C4 b7 l3 a3 y$ _8 b4 D温度稳定9 x2 ^7 c1 l- ~% P: _1 G' J
另外在做完潮态后需要再做一次
. q! L7 K/ j: S/ Z8 w# ]( o测高压时的泄露电流是在高压两端通过的电流,此处的漏电流是模拟外壳和输出端子通过你到大地的电流
发表于 2009-6-29 19:15 | 显示全部楼层
各位的哪个牌子的泄漏电流测试仪器介绍呢?
发表于 2009-8-20 10:00 | 显示全部楼层
标准中对高压测试的泄漏电流值没有明确?7 R6 w7 U9 o; z. g/ \
请问这个值是如何确定的?
发表于 2009-8-23 10:11 | 显示全部楼层
ul1310中可以接受228表的测量结果~~