发表于 2008-10-16 09:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
透彻,拜读了~~6 k8 Y7 f  L# P, D7 z6 P
如果按照这样理解,其实频率可以大于5倍也没有问题了.
5 j  L3 z* c, M$ `& I$ V" X4 P
引用第15楼caballo3157于2008-10-08 07:45发表的  :
5 e2 ^9 O5 i$ Y理解这一问题,需要了解这样2个问题:& {0 C# c7 a! c/ }$ g
+ _% {4 Q! A% X1 C* w
该试验的目的是什么?正如楼主自己解答的,这主要考察的是绕组匝间绝缘。这个绝缘好坏在额定电压下可能看不出来,所以像做其它电气强度试验一样要提高电压(这里是5倍);
6 x4 v! n/ ]* {6 R9 J, ]# N( K6 S5 l: Y+ c5 d! K' B) F& K
电压提高了,如果不改频率,绕组的空载电流会大大增加(大大超过5倍),绕组可能会因过热而烧毁;如果频率也提高到5倍,理论上空载电流就基本不会变化,绕组也就不会过热了,如果频率大于5倍,电流还会减小。这就是需要提高频率的原因。这也像9楼说的,看些大学物理,或者是有变压器/电磁学方面的基础知识就很容易理解;
* H, V9 ^. l7 O; `2 Q. y3 w.......
发表于 2011-11-1 09:02 | 显示全部楼层
醍醐灌顶啊,这回是知其然了3 P! v: I/ N8 H+ f  I
非常感谢
发表于 2012-1-15 10:16 | 显示全部楼层
最好能用公式来解释一下更好.