谈谈UPS不间断电源

[复制链接]
发表于 2007-7-25 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这里有做UPS不间断电源的么?
: M4 W  F  j/ p" W& t4 s# c可以来交流哦!: ^- C2 m$ Y+ s4 z( ~; b  P; b
% L) W9 @: \# I- m3 V  Q# U- U
我们做UPS不间断电源一般使用IEC/EN60950和IEC62040标准!
发表于 2007-7-25 12:58 | 显示全部楼层
我以前是做UPS的算不?
 楼主| 发表于 2007-7-25 13:56 | 显示全部楼层
引用第1楼冰火焰情于2007-07-25 12:58发表的  :! Q, d* H! S8 E: v
我以前是做UPS的算不?
8 Z5 U5 [1 c0 ]* l% {# w; N% w9 p
当然算啊,可以谈谈以前是如何做UPS安规认证的啊!
发表于 2007-7-25 15:22 | 显示全部楼层
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
9 A8 r6 o* z3 p+ C2 |) l) D' x# [5 }/ F# L2 k2 u
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
 楼主| 发表于 2007-7-25 19:55 | 显示全部楼层
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的  :
. f& g& |$ a6 W对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
2 \% i  z) q- c
0 d$ T- v, B/ a) F" j6 {5 H6 v谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?

. e/ Z1 d7 B+ I: Z; A; z; u做UPS安规,我主要使用IEC60950-1-1标准,UL1778不是很熟悉,做认证的时候我主要按照IEC60950-1的list来进行,涉及很多! 其中有几个重点我单独拿出来做:
1 m! N; v/ k% i: N, a6 W/ V3 B1.热测试(主要是元器件在严酷电压以及负载情况进行时温度,要主要考虑元器件的降额水平)
8 d- R9 r8 ^! Y' U# r* H2 `0 U2.模拟错误
% d2 E$ W. R; E* \单一故障,fuse断,通讯线断,电压电流超限保护,热保护,短路等" F, t- g1 j( s$ y' t: _
3.PCB的check,考虑板子的爬电/间隙,以及元器件之间10N力情况,还有接地以及标示;
0 N2 Y; K" H/ `. K3 U
+ Q, S# @* P: D: v如果说到和其他电源产品的差异,我认为主要在产品的电压和频率上,一般是大同小异的!
5 |+ M! ]0 g! v# g9 Q例如UL1778和IEC60950-1就涉及到这些!
发表于 2007-7-26 08:29 | 显示全部楼层
这些跟普通电源有差异吗?
发表于 2007-7-26 08:36 | 显示全部楼层
有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:54 | 显示全部楼层
引用第6楼冰火焰情于2007-07-26 08:36发表的  :- G: J& f  e8 l' m/ p+ ]6 U1 J3 n
有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。
2 ~+ r4 ^/ J: Y
UPS有主路和旁路,有的还有维修旁路,都是交流输入;battery提供直流,只是在直流/交流处提供电源,而不是UPS输入端,所以考虑的时候此处只需要验证性能,安规却只考虑整机!6 O* w" E. Z5 I: Z4 g3 ~$ N1 }# n! h

; _! b+ A" l+ H. H$ a普通电源只有交流输入或者直流输入一路,而UPS只有交流输入(battery是UPS本身组件一部分,不能当作外加电源考虑)!
发表于 2007-7-26 08:57 | 显示全部楼层
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的  :
7 B& u# N& j2 z( j5 c对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
5 d$ {: T: P3 R9 `9 v4 E, A* i* n6 ~. W+ C, q2 c) {
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
2 m! ?" x4 S7 r; B
对UPS不了解,也没做过UPS的相关测试、申请工作。只是响应tony兄的号召,来灌下水。, r, a3 ^: H9 F& L
. F) a" j: X  S7 [
凭想像,UPS有三种工作模式:9 i. m% G1 e& w8 S

* K. T3 }1 {8 E7 iA)充电模式
# p( E+ X0 w' x- z& L7 a. z* R8 D
' f4 [0 i2 e* y) ]3 `B)等机模式/ B/ {! j& b& N: I
% C8 h4 v& R+ q
C)放电模式
9 b, g: g% n4 y
7 d) l; V+ n: ~) i2 b% p- F2 M我想,测试时,可能这三种模式都要一一考虑,就是测试至少要重复3次。而一般电源只需要测试一次。' u" T6 m# O  f; G9 U

7 r/ e, v  Z# Y/ b
发表于 2007-7-26 11:58 | 显示全部楼层
我去找找UL1778,这个做过很多的,只是一直没去了解过。国标就知道