安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: Alexsong

[电源产品] GB8898-2001电气间隙和爬电距离的讨论

[复制链接]
发表于 2008-11-18 22:56 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
内插法是找到相邻的两个值,在中间用线性插入方式,对于低于400V的电压,可以靠高一档,标准上有类似的话
 楼主| 发表于 2008-11-19 09:27 | 显示全部楼层
请各位用眼睛看过该标准以后, 再来发表看法, 不是所有的标准都是一样的要求.
发表于 2008-11-19 11:49 | 显示全部楼层
引用第10楼lgs8317于2008-11-18 22:56发表的  :
4 \1 P2 G3 E$ c( T7 n内插法是找到相邻的两个值,在中间用线性插入方式,对于低于400V的电压,可以靠高一档,标准上有类似的话

- r% w' V8 p7 X* h" C内插法的公式我相信大家都懂,只是IEC 60065中的图中取两点的值,不容易。
发表于 2008-11-19 11:54 | 显示全部楼层
电气间隙和爬电距离的要求在IEC60065和GB8898中是存在差异的。请注意!
发表于 2008-11-19 12:02 | 显示全部楼层
图是一样的,所以原理是一样的。
发表于 2008-11-19 13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:15 | 显示全部楼层
引用第15楼link于2008-11-19 13:50发表的  :
9 [9 x7 @1 @4 ?! {下面通过一个例子来详细说明标准中对爬电距离和电气间隙要求的计算方法。现有一设备的相关资料如下:
& g9 o" _$ E. o% m8 A- d
输入电压:100
240VAC
% b  [) N$ T. W3 J5 v1 N# U  U$ ?
测量所得操作电压:365Vms
890Vpeak , y) r+ Q4 B* D% S" i( |6 S* I; ~
污染度:
2 " Z; _3 {8 F4 e  K7 e  w$ h
物料组别:IIIaIIIb

+ S+ s0 i6 b, T5 Y3 ^.......

: A) n* ?: g( _+ N请看请标题是"GB8898-2001的电气间隙和爬电距离", 而不是你所表达的一堆**, 2 ~" u' _) x6 \9 q% q
再次提醒请看过标准已后再发表见解, 谢谢!9 C# B2 l, V4 T; n: {
注:GB8898-2001是参考IEC60065-1998制定的.
发表于 2008-12-16 11:18 | 显示全部楼层
路过
发表于 2009-8-5 15:58 | 显示全部楼层
新手上路,多多关照~   
发表于 2009-8-5 17:17 | 显示全部楼层
先算出斜率K=0.6955" I1 ^  X  i2 Z6 ]' X
就有:LGX=K*(LGV-LG354)+LG35 i4 i' D& k& S5 O; D
这样就可以算出X,也就是基本绝缘/附加绝缘的要求值了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 02:10 , Processed in 0.069476 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表