[信息产品] 关于TNV电路划分的问题

[复制链接]
发表于 2008-11-12 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据4943/60950中对TNV电路的定义,将TNV电路分为TNV-1,TNV-2,TNV-3.可通过看标准中的讲解,还是不能很好理解3种电路的差别。
) o( d/ d" o7 d' d% m0 {: n请各位大虾能否指点一二?三者的差异有何种不同?可以如何区分?最好能够帮忙举一下例子。菜鸟我在此先谢过了!:)[s:87][s:79]
发表于 2008-11-12 14:07 | 显示全部楼层
TNV-1:
2 A; X9 i. R) L9 Q' W% O3 M9 z+ L—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
: |$ |$ v0 u1 y* U% Y—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
! c: {* l9 u8 O0 J+ y—电路可能会承受来自通信网络的过电压。9 {7 n7 X7 T* l; A) O% u. G6 X
TNV-2:9 D8 D3 ]! o) Y0 l8 w; m
—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)可能超过SELV的限值,但是,不超过以下规定:, ?9 O% ?* p, _1 r  j
  在无振铃信号时,交流和直流电压合成的电压为Uac/70.7+Udc/120≤1;9 @6 C7 w/ ]# p$ i% Z; S" U
  有振铃时,电压应符合M.2(CCITT)或M.3(美国)+ B$ B7 S9 X9 ^& G# M3 j2 W
—单次绝缘故障后的电流应符合图2D的要求,即,长时间的可触及泄漏电流 ≤10mAac或60mAdc。分别接5kΩ 和2kΩ负载。
2 C, d2 x5 f* D" h. ]" o" S; ?—电路不会承受来自通信网络的过电压。6 C% L! g; }, C0 A8 v
TNV-3:
7 `) w9 e* G0 ?8 `; F" {( Q& v, t—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)可能超过SELV的限值,
: G  r# }& l: T# x4 y$ Z  但是,不超过以下规定:$ D' R/ W0 [/ J
  在无振铃信号时,交流和直流电压合成的电压为Uac/70.7+Udc/120≤1;5 V' \; c, B! q, ]7 t% z+ e$ q( ^
三种电路区别如下:
2 |3 G9 \. ~( {- H$ r5 z
, q; g9 `5 X* L) _* |* q- Q3 l                                     正常工作条件开路电压+ Y4 P. N  C( n8 p- m
是否可能承受来自通信网络的过电压? 在规定的限值之内      超过SELV限值,但不超过TNV限值   
& X$ B- X) z* g1 {: O0 @% _/ s. l* Y3 b$ S. z3 m' K0 E2 y) U

, r1 H6 R5 f& _1 j                是                 TNV-1电路                 TNV-3电路; t4 N7 R  ]( E* d( l* n
      
: Z; ^8 O7 Y2 P9 K* \5 F% f, W   
& ]" p5 D" y' g8 h& h' v7 i% O3 ?
# @0 y. E- ^3 S6 `% ?: h8 w                否                 SELV电路                  TNV-2电路
发表于 2008-11-12 16:33 | 显示全部楼层
引用第1楼minglei于2008-11-12 14:07发表的  :7 O; ~( M% X" [
TNV-1:% i* i: b- Q# c) k) U' {7 B/ K
—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;: @( A- q) V% C2 w2 ]% E- X
—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc, f- l) U7 E5 m! e
—电路可能会承受来自通信网络的过电压。( ~/ r6 R  J0 ]% m  W* q7 a2 y
TNV-2:0 W1 p+ L( R; L# H  R
.......

5 E8 v4 Y2 E/ P# g/ f   请问楼上的是不是直接COPY标准的?
 楼主| 发表于 2008-11-13 09:07 | 显示全部楼层
貌似:)
发表于 2008-11-13 10:04 | 显示全部楼层
—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc7 L" C, T2 G0 m! F8 G0 u
3 }  C+ s5 K# G9 I( t# X
将这里50Vac改为70.7V peak要好理解些
 楼主| 发表于 2008-11-14 13:18 | 显示全部楼层
怎么判断“是否可能承受来自通信网络的过电压”??
 楼主| 发表于 2008-11-17 09:04 | 显示全部楼层
没有大虾可以给个答案吗??
发表于 2008-11-27 10:25 | 显示全部楼层
“是否可能承受来自通信网络的过电压”??
$ g$ x+ C& `6 T% M. A% _, q个人观点:看EUT是否与外界通信网络回路隔离。
发表于 2008-11-27 11:45 | 显示全部楼层
TNV-1: 在SELV限值以下,但是存在过电压,不存在振铃信号。(Switching hub)6 s/ A3 i+ y; ^: K, o
TNV-2: 超过SELV限值,不存在过电压,存在振铃信号(一般考虑直接由户内的设备供给信号,没有经过户外)+ q" d/ V: s: P% j8 e2 S# k2 P# A
TNV-3: 超出SELV限值,且存在过电压, 存在振铃信号;
2 L: R* O: Z. g9 \- M8 x  k) E' u$ q0 F2 [& e2 g; V; a) E& `) H
TNV-1不能直接和SELV连接, 必须考虑6.2.1的要求, 考虑功能绝缘, 但是不用考虑功能绝缘的爬电距离和电气间隙, 只要考虑Hi-pot 或是impluse。
1 H3 V4 Z9 p$ D
9 y* u% }3 T# T' w9 H超出SELV就需要基本绝缘隔离; 存在过电压的差异,所以必须满足Hi-pot或 impulse (一般来说),澳洲是必须两个测试都做;
发表于 2008-12-2 17:07 | 显示全部楼层
是否可能承受來自通信網絡的過電壓 ?
- }9 X# ~% g( E& @" x# s) {/ V* a- P' u
個人見解," Z+ f' u) o  P) Y/ D5 N2 K. g
你可以參考標準UL60950 2.3.5  Test for operating voltages generated externally 的試驗方式說明,以及圖Figure 2E  應該可以解決你的問題.