[美洲标准产品] UL1082中的疑问!

[复制链接]
发表于 2007-7-30 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.4  额定电流为15A或20A的电源线应用3芯的接地插头。  5 m7 ?! y2 h9 z- W+ X' i0 f& J
以上内容为“UL1082”中对电源线使用的要求,参考字面意思,出的结论就是:电流大于20A的器具其电源线可以使用2芯或者是只有额定电流为15A和20A的才用3芯接地插头?      m7 b+ ~3 R" ^8 q6 N4 d
望高手解答,谢谢!
单选投票, 共有 0 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2007-7-30 17:50 | 显示全部楼层
您帖的格式是不是發錯了?怎變成投票帖了~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-7-30 17:58 | 显示全部楼层
怪怪的,不懂,好象是问电流跟电源线多少芯有关
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-30 18:06 | 显示全部楼层
不好意思,弄错了!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-1 16:45 | 显示全部楼层
能传给我一份吗,我急需,但现在威望不够,
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-10 12:56 | 显示全部楼层
威够,贴不够呀
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-2 16:20 | 显示全部楼层
额定电流为15A和20A的用3芯接地插头
: ~. r- O+ ~( f& J" IThe attachment plug of the power supply cord of an appliance provided with a 15- or 20- ampere7 L, v% p4 e+ F
general use receptacle shall be of the 3-wire grounding type. The attachment plug of the power supply! |, p6 ]4 R9 w0 i/ B. D9 w! D
cord of an appliance provided with a manually operated, line-connected, single pole switch for appliance
# _1 f+ c8 `3 Q7 l. gon-off operation, or an Edison base lampholder, shall be of the polarized or grounding type