引用第7楼玉不器于2008-11-18 17:21发表的 :; W# \6 d# k1 N/ A
我问的就是双通双断(全极开关)与只单断L或相线上的电路(单极开关),有没有什么安全上的区别?功能上我认为对于断开回路,全极与单极开关是没什么区别的,不知这样的理解是否正确? 不正确,双断开关断开的话整个产品都不带电。1 Q( x6 v( l) X8 w$ L& r
单极开关如果是单断开关在L线上的话当然没问题。(我不知道怎么贴图,只能用文字表示了,L,N为零火线,A,B为开关的触点,假设电流经L,流过A,再流过B,经过产品内的电路然后回到N)断开开关的话整个电路是断开的。与全极开关一样,但是假如开关在N线上的话,那么电流就是先流过L,再是产品回路,A,B触点,再回到N极,这时断开开关的话整个回路是没有电流流过的。但是L与A之间的电势是存在的,也就是说L与A之间应该有相当高的电压(220V?120V?),虽然产品没有在工作,但是其实产品内部其实算是带电部件的,这时候其实产品跟正常工作的时候一样存在危险。 ]; b, V2 |; v5 X1 X' r
所以做美规的话要求熔断器或者开关必须装在L线上。欧规貌似没有这样的要求,不过各种产品都会有相应的措施来保障其安全行。, x) J& f1 c) o
以上是我的理解,有不对的地方请大家指教 |
|