我公司是做小家电控制器的,有用到开关电源,功率一般在10W以下,: l5 i6 w- |" b# T- n" [: z9 W6 l2 F
请问:开关电源在PCB布线时,L、N,整流前后、变压器之间、输入输出之间,爬电距离和电气间隙分别要求是多少?具体可以参考GB多少?或IEC多少?
( l& Y! J7 z7 p& ~2 _+ S之前下了个IEC1310,不知道与我公司的产品是否适用?
! P6 K, ]$ h* ]2 c" K上面所写的,有开孔设备,无开孔设备?分别指的是什么?
发表于 2008-11-27 16:18 | 显示全部楼层
1. 家电产品用到的开关电源可参考的标准有:IEC/EN/UL 60335-1(对应国标GB4706.1), IEC/EN 61558-1和适用的part 2(对应的国标GB19212.1).
- T, V. N- p  I* A3 N2. 应该是UL1310, 而不是IEC1310, 如果出口到美国可以采用此标准(但不完全含盖), 至于上面所写的,有开孔设备,无开孔设备, 指的是你的产品的外壳是否有开孔.
 楼主| 发表于 2008-11-27 18:52 | 显示全部楼层
ul1310里,CLASS 2 指的是什么啊?看了半天不明白,9 T( E# R3 F! Y1 C6 x0 F  O
/ I' Y2 q$ b; D' A$ p* j$ Y$ ?- h
说是有电压和电能量限制的电路,指的是输入还是输出啊?
, z" B; o0 [5 ~3 p
8 K7 p3 A3 F$ s, J* r! Z5 KUL1310的解释是输入限制,但看他的第26和第28章都是对输出的测试啊?怎么理解啊?
发表于 2008-11-27 21:30 | 显示全部楼层
对你的产品就是输入限制,对适配器就是输出限制,它的解释是指它是一个有能量和电压限制的电源!
 楼主| 发表于 2008-11-28 08:28 | 显示全部楼层
UL1310中说的电气间隙和爬电距离好像比GB4706.1中要求的要大好多啊?. z/ y0 {" H! n* M! K
UL1310中的爬电和电气间隙距离难道不分是保险管之前还是之后,是整流前或后,或是变压器初次级的距离?这几个距离都是同样的要求那么大吗?
 楼主| 发表于 2008-12-5 17:06 | 显示全部楼层
请高手回答下,UL中写的爬电距离、电气间隙中的经空气6.4mm,经表面9.5mm,是只对输入与输出之间的要求吗?
- A, w! m2 O. E/ h( u, w$ q! A# h' S, [, b
那L、N之间和整流前后的要求是多少?参考什么标准呢?
发表于 2008-12-5 17:23 | 显示全部楼层
经空气是指电气间隙,经表面是指爬电距离,如果是class 2的原边和次边必须满足这个要求.
2 n1 S, q$ j$ t1 J1 Z 在原边线路内或在次边线路内,如果短路试验可以通过的话没有要求距离要求( }/ s: Z, z5 K* }2 N' y; j
如果把开关电源用一个无开孔的盒子装起来的话,electric spacing 要求会小很多.如果敞开了用在家电里面是很难通过的
发表于 2008-12-6 09:17 | 显示全部楼层
引用第5楼xubaohui于2008-12-05 17:06发表的  :
& b1 \* `; H' h5 _1 {请高手回答下,UL中写的爬电距离、电气间隙中的经空气6.4mm,经表面9.5mm,是只对输入与输出之间的要求吗?
$ s5 A/ e2 j5 _  q2 K
6 g( H# U; I5 F4 w7 Z那L、N之间和整流前后的要求是多少?参考什么标准呢?
3 s5 g7 \5 w  ~* w& i+ M
1. 从你以下的数据来看,你的产品应该是有开孔的.
4 a5 @$ Z& ^* j3 U! g7 b2. 你上述的距离同样适用于L-N之间的距离要求, 整流前的L-N之间距离的要求你可以参考对应的CSA的要求(如果你的产品需同时申请CUL认证)2.4mm, 整流后的距离可以通过短路测试来代替.1 J# ^( |/ N1 |5 a4 [: Q2 K
3. 你需要注意产品的工作电压的Peak 值, 决定Spacings的时间peak值电压也适用, 有可能你的产品的spacings要求会更大(ta: 9.5mm / os: 12.7mm)
 楼主| 发表于 2008-12-6 09:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回答,我有些明白了,
8 ?% v, K  i- D! b0 T我还想问下:短路测试可接受的标准是什么样的?那个标准有短路测试的方法和可接受程度,谢谢指点!
发表于 2008-12-6 09:50 | 显示全部楼层
UL1310  39章节中有提到, 你可根据标准要求判定.