引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :/ [' A3 }( z3 g- {1 l
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。
5 W4 B/ \3 |; \' ~; l1 ^# c# D! k兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1
0 ~+ i+ ?9 |1 G" D带W的电线是应该是参照Table47和48' ?$ \9 [# p6 c8 C# y4 y0 d
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)& V n. E. C! h
SJTW,
$ |) v1 o* v' z" K2 h' Q. H$ GSJTOW,
7 w3 i( @# `( S* w# U; f! WSJTOOW,
3 M$ K0 I* _3 H9 x2 D3 f4 t, SSJEW,# H/ O. I4 F& n$ Y* j
SJEOW," \& D7 L9 [( e6 @# j/ `; {
SJEOOW+ R4 I! x$ ?( N1 ^0 W( q- X
8 e( ?+ Y7 L7 A9 y. iSTW, STOW,
E8 ^2 T$ Q' f" wSTOOW,! t9 w- a8 { q# m7 e% a9 ^! i
SEWu, SEOW,
' s7 p4 i! q N" i9 Z$ S8 XSEOOW
5 Q+ B. P6 c$ q# D: L6 s
8 D; X2 u3 H4 P$ B9 H8 d2 ]但是问题是,
6 u P9 [. V3 s8 ]% k- B: Y; J楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.
+ U/ w- U/ l+ S6 @ b% a这个应该参照UL 62 的5.2.3.2
5 U; J- b" x2 ^' D0 m里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|