发表于 2008-12-4 19:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第4楼最爱安规于2008-12-03 20:31发表的  :
" ^( ~) P8 p6 _9 G" \( @: g# E4 `) f250端子应该是这种吧
250端子与接线帽可以用接地端子,
发表于 2008-12-4 22:26 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2008-12-4 22:54 | 显示全部楼层
1.带高压电,且端子暴露,但正常使用不会接触外壳,需要接地吗? 请教?
, w7 F5 }3 t8 p& [3 R7 F & z$ _8 u8 G* s! f) l
你说的是带电部件是不是需要接地还是外壳要不要接地,这个要看你的是什么类的产品或哪个地方的结构,不是很清楚不好回答?最好说是什么产品?
4 Z& W% v2 Q+ p& K$ E2 e
* S% B: [6 K$ u 2. 可以用螺丝提供接地连续吗? 比如:地线压接地环,地环通过螺丝压在外壳上,但是外壳是有涂层的,所以地环跟外壳的接触是不良的,这时,螺钉就提供了中间的接地连续 这样的话,螺钉的材料就是有讲究了。?实际上,好像产品上的接地螺钉就是不一样,多数带黄颜色,镀铬?
& D& W$ r) l! {* x, U
0 m$ v0 C6 O3 b5 Z/ ^5 `3 K可以用螺丝提供接地连续性的,但要考虑防滑。
: K2 g# w+ b( |/ R6 t: ^% t8 w; }; E
3用螺钉锁紧的接地的可靠性? 不管带不带,垫片,不管是什么螺钉, 只要通过扭矩测试(28.1)(松开,拧紧各5次),扭矩不变,接地电阻不变,就OK?
$ i# v; T7 T/ N5 H$ w8 e1 y. v: K, u: ?
用螺钉锁紧的接地可靠要看你是怎么接的。如果你用螺丝+螺母+菊花垫片固定肯定是可靠的。螺丝只要防腐蚀。不过不可以用塑胶的螺丝。$ Y3 d. W7 B3 b5 M0 p
; i# M" O$ T9 Y, n" s
4.外壳接电源线地线的连接和各带电部件接外壳的连接是否有不同的要求: 很多机器上,前者明显连接的更可靠,大多带防松垫片,细螺纹,
$ |& o/ [, J+ b. z( s0 q# x8 b5 F4 Z2 O
一般大家是对电源线到样机的接地用防松垫片加以禁锢,内部的连接用端子或奶嘴连接。认证也是可以过的。2 L: A# t" O- `( ]% }# _
/ q" A, k  r) ]% w
5. 其它连接用在地线上的判定? 既然都可以用在强电流,高电压的连接(比如250端子,线冒,快插连接器),为什么不能用在地线上,难道强电流就不需要防松??! Y- N% \- o' I* H# b
# b$ @2 o) r4 ~' ]- |
6. 两个地环是否可以用一个螺丝连接 可以,GB上只有规定(28.4),一个连接用两个部件的机械连接的同时,再用于电气连接,才需要防松,这里将地环和外壳连接应该属于电气连接吧。再说,使用的时候是不会松动的。
2 Z9 y' E% N% p6 Z) ]是可以的,但固定是有方法的,具体见GB4706的92版上的附图说明。2 F  U8 k- q; C. r6 `
8 f- ^0 C8 i+ x! `7 Q1 o
7. (27.4 )打算连接外部导线的接地端子,其所有零件都不应由于与接地导线的铜接触,或与其他金属接触而引起腐蚀危险。 2、用来提供接地连续性的部件,除了金属框架或外壳部件外,应是具有足够耐腐蚀的金属。对于纯铜制件、在冷态下工作的含铜量不少于58%的铜合金制件,其他状态下工作的含铜量不少于50%的铜合金部件、含铬量至少为13%的不锈钢制件,都可认为是足够耐腐蚀的。对于那些用来提供接地连续性的钢制部件,则应在本体表面上提供厚度至少为5μm 的电镀层。才被认为是具有足够耐腐蚀的 5μm 的电镀层是镀什么?
发表于 2008-12-6 19:11 | 显示全部楼层
既然是接地的讨论我想问个问题:有些检测机构认为接地不能串联,具体的说就是接地必须从接地端子引出,中间不能有任何的过度,如接地端子连接到内胆金属,然后在连接到外壳都认为是不可靠的。标准中有这样的规定吗。
发表于 2008-12-6 22:35 | 显示全部楼层
标准没有明确说接地不能用串联吧,串联只是增加了风险,但如果仍旧足够可靠,仍旧可以接受。9 [1 L) X- d. h. _- g- ^6 q( A
比如外壳的接地吧,很多产品的外壳不是单一的钣金件,很可能是多个部分的结合(比如通过多个螺钉紧固在一起),这时也是一种串联的情况,但接地效果往往是有保证的。
发表于 2008-12-8 16:57 | 显示全部楼层
串联可以吧,做过接地串连产品通过UL认证啊,主要接地电阻OK 说行, 要全检才行。
发表于 2009-1-18 16:11 | 显示全部楼层
内部接地地线的线径有什么要求呀?
发表于 2009-2-3 13:40 | 显示全部楼层
请问:不锈钢搅拌机的电机是否需要连接地线;情况是外壳已连接,电机与外壳之间是由塑料件完全隔离的;
发表于 2009-2-18 10:56 | 显示全部楼层
1.带高压电,且端子暴露,但正常使用不会接触外壳,需要接地吗?
$ Q, t' s! O7 u6 t( Y9 s) F请教?
( S5 ]. D3 g* r! G--------这里是要看电气间隙多少,像欧规是要大于4mm.! Z9 }& F4 J5 i, q8 @( A- W) Z% q
2. 可以用螺丝提供接地连续吗?
, H- A7 x! G! a- b: C8 {1 l  e# m1 w比如:地线压接地环,地环通过螺丝压在外壳上,但是外壳是有涂层的,所以地环跟外壳的接触是不良的,这时,螺钉就提供了中间的接地连续 ! O+ P  g5 E$ `' B- Y3 o: ]6 L
这样的话,螺钉的材料就是有讲究了。? : H) k6 H5 o5 D/ X9 W
实际上,好像产品上的接地螺钉就是不一样,多数带黄颜色,
8 L. o$ Z, d, k  V5 z3 b' }5 o------------不可以,接地要求是要求导线或接子,不可以通过螺丝导电接地的2 |3 Q' S9 j* e6 p# u; }' {
3用螺钉锁紧的接地的可靠性?
' S9 W6 N4 R1 D% q& j6 Z* @3 ^& h不管带不带,垫片,不管是什么螺钉,
8 d/ f2 n1 G: z只要通过扭矩测试(28.1)(松开,拧紧各5次),扭矩不变,接地电阻不变,就OK?
' i! o( ?6 B& b7 D1 E. X% U---------垫片是防松,通常都要加的
' y. M1 C0 k/ w8 f5 Z6 m
# Y, X5 n4 a# l5 l5 r+ f2 l1 A# o5. 其它连接用在地线上的判定?
; E5 f& `* m2 m2 S既然都可以用在强电流,高电压的连接(比如250端子,线冒,快插连接器),为什么不能用在地线上,难道强电流就不需要防松?? 7 a* T" F& a, ~
---------这里的说话是这样的,就是如果是强电松了,那没关系,如果是地线松了,客户还是可以用,但接地保护已经失去作用,不安全,这跟拉力测试要求地线是要最后一个松开是一个道理。. Y3 I0 J6 `* S8 M4 v/ b
6. 两个地环是否可以用一个螺丝连接
5 a7 y3 w/ H8 v5 a" x9 P2 k可以,GB上只有规定(28.4),一个连接用两个部件的机械连接的同时,再用于电气连接,才需要防松,这里将地环和外壳连接应该属于电气连接吧。再说,使用的时候是不会松动的。
3 c8 o; a1 W, K9 K---------这个可以,但是CUL规格要求分开。, p5 E$ ~4 V7 L4 n- J( A* R- \+ R
7. (27.4 )打算连接外部导线的接地端子,其所有零件都不应由于与接地导线的铜接触,或与其他金属接触而引起腐蚀危险。 * Q# T  @4 Q2 X0 e* o% O+ z, S
--------是的,如果是铜端子,把垫片垫在端子下面即可
! s  X& y: a% u9 G9 g- x5 X% C8 B$ O7 X- `* h
, _4 _5 A: k. a  `+ p. f% {2 F
8. 接线端子,连接器,有什么区别?
" N  z% _- d8 j-----接线端子是与导线打接的,而连接器应该是指端子台之类的吧,不清楚
发表于 2009-2-26 16:32 | 显示全部楼层
我们用O型压接端子配合垫片螺丝的。