[IEC标准产品] 请教关于温升限值问题。

[复制链接]
发表于 2008-12-18 10:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
学习中
发表于 2008-12-18 10:39 | 显示全部楼层
这个问题主要是60335-2-24有了专门的说明:: |) I( E5 N: k; E2 l" l- @5 r+ o7 }
对于SN、N气候类型的应满足表3要求,也就是此时T标志的温升限值仍旧是T-25,
" c# R5 d# C% W9 q5 U% T对于ST、T气候类型的应满足表3减去7K的值,也就是此时T标志的温升限值改为T-25-7。
, F) ?" ?# I8 u# G% g( |# C& I至于, 为什么, 也许真的只能问制定标准的人, 不过这样做确实不怎么合理, 因为相对一些零部件,这样做, 就等于放宽了零部件的限值, 可能导致一些零部件超出实际的使用温度;- n" a0 k$ ^9 f3 ~) K+ W+ m
但是, 反多来想想, 针对冰箱这种产品, 内部的环境温度都很低, 实际的测试也只有压缩机和电气接线盒工作在38,43的环境下, 所以这样做也有它的合理性。