[IEC灯具] 关于接地电阻测试

[复制链接]
发表于 2008-12-12 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
接地地阻:7 o3 \$ W& F. u/ K6 j, i; x. z6 K
    EN(欧洲)规格:将空载电压不超过12V及不小于10A的电流加载于可触金属及接地端子之间,测得的地阻不得大于0.5Ω。) V: y# T2 X; Q0 _
5 v* r& x0 v, \; A0 m$ ^

8 I, }9 x) m; u% z0 ^5 h9 \请问为什么要同时施加电压和电流?
发表于 2008-12-12 16:47 | 显示全部楼层
此要求是灯具的要求哟!家电的是0.1Ω。没有同时的呀!空载不超过12V,测试时能是12V吗?但是电流必须保证10A哟!!!!
发表于 2008-12-12 16:54 | 显示全部楼层
不知道LZ从哪里看到的这个条款?7 B$ f. ^( l' \
EN 60335-1:2002  27.59 q! K% c$ O1 D7 n, Y  h
A current derived from a source having a no-load voltage not exceeding 12 V (a.c. or d.c.) and
/ t2 y: b+ U; m8 S5 V' e3 _equal to 1,5 times rated current of the appliance or 25 A, whichever is higher, is passed+ E' L) e: g, ]! y! r) O% ^( N5 d
between the earthing terminal or earthing contact and each of the accessible metal parts
5 A, u  ~5 }" J. \; Rturn.3 O' j& M4 Y6 {/ P% a
The voltage drop between the earthing terminal of the appliance or the earthing contact of the
3 f! n$ s3 x4 X  q5 Nappliance inlet and the accessible metal part is measured. The resistance calculated from
% ?- z; ?; c- {' D) athe current and this voltage drop shall not exceed 0,1 Ω.
+ y# f" O* ?; A+ M3 z: k$ @标准只是说从空载电压不超过12V的电源取得电流,电流值等于1.5倍的额定电流或者25A(取较大值).
% |5 O+ I  N. T, P测试时施加的是电流,读到是是电压.通过计算能得到电阻..并不是同时施加电压和电流.
发表于 2008-12-13 10:25 | 显示全部楼层
引用第2楼79092040于2008-12-12 16:54发表的  :
+ \: X; A; ?3 X( ?! m& n( f不知道LZ从哪里看到的这个条款?& C9 @5 f, g& v) L( J' j
EN 60335-1:2002  27.5
, d# F+ p9 F9 C& ^' o, j8 X# u6 ^; MA current derived from a source having a no-load voltage not exceeding 12 V (a.c. or d.c.) and
! C# |4 M: [+ `0 W8 lequal to 1,5 times rated current of the appliance or 25 A, whichever is higher, is passed
& x+ M8 B, d; \, @0 h$ \between the earthing terminal or earthing contact and each of the accessible metal parts2 A* c" ]) ]: W% ^& _
.......
5 Q0 D/ U! W/ e# d
楼主能在这个版块发帖,应该是问灯具的问题。' P5 V0 }- }* J' x- k& t- [
: a) c& ~& k/ m
这位朋友怎么把60335的条款发出来了?灯具标准是60598-1:
; z) X3 Y+ T! H/ f. y) m. C4 s4 k  G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2008-12-13 10:34 | 显示全部楼层
是我的失误,没有看清楚版块,就把条款贴出来了.我在这里道歉.
  e/ e% Z' J9 V' E/ Z不过应该只是条款不适用,后面对测试的解释应该是一样的.  u$ U8 w" G2 V, d8 `
60598和60335对接地电阻的测试方法没什么区别.只是电流设置和限值不一样
发表于 2008-12-13 21:48 | 显示全部楼层
不矛盾的,电流必须保证不小于10A,电压不大于12V,两者要同时满足
发表于 2008-12-16 15:59 | 显示全部楼层
用标准的接地电阻测试仪就好了啊。。。就是根据标准要求而设计的仪器。。经济实用。。。。
发表于 2013-2-19 23:13 | 显示全部楼层
学习中!
头像被屏蔽
发表于 2013-2-22 11:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规