[其它标准产品] 请教一下电气强度测试中电压的确定

[复制链接]
发表于 2008-12-16 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB4706.1-2005中电气强度的实验电压基本绝缘的为1250V,1Min.
/ B2 S8 N6 J" J' h- @% U但是在流水线上不可能用1分钟测试,请教需要多少电压,是怎样定的。) T& E9 J; n$ E+ e! ?7 e
" s9 @- e) ]) S0 v* _7 x3 X
我是看了标准的,在楼下我也说了,标准是没错,但是有些时候你必须要知道制定标注时的初衷是什么,那应用起来就会较好,要不就是死应用,都不知为什么,那我是看了标准的,在楼下我也说了,标准是没错,那学东西会很累的,也感谢楼下的回答。我也参与制定过其它的一些国家标准,制定中你会感觉到很有乐趣,大家意见各不相同的。
发表于 2008-12-16 08:52 | 显示全部楼层
此问题以前有人问过的。再次回复:1000V 2s。标准的附录中有例行检验的规定的。
发表于 2008-12-16 09:01 | 显示全部楼层
标准上不是说1000V 1s 么?
1 l2 |* @* `3 ]以前讨论的原帖在哪里?能给个链接看看么
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,我也看到附录中的表了,但就是不理解,标准是1250V,1分钟。但到1秒时却变成只要1000V了,我想时间变短的话,应该把电压加高才行吧,不知有谁知道定标准的时候是怎样考虑的。论坛有个宣灌材料里可能有,但我威望不够。请教谁可以给解释一下。. b6 {" }% S+ r3 h; _% Q9 F
像以前流水线上测试都是用1800V,1秒钟。的,现在用1000V降低的有些多啊。
发表于 2008-12-16 09:04 | 显示全部楼层
不对吧!应为1250VX120%=1400V/2S
发表于 2008-12-16 09:06 | 显示全部楼层
需要搜索的。我查查标准,可能我记错了吧?!是1秒,谢谢老猪屁屁。同时补充下:额定电压小于等于150V,高压800V,大于150V,高压1000V,III类器具采用400V。
发表于 2008-12-16 09:08 | 显示全部楼层
例行检验的目的是什么呢?就是为了剔除生产过程中的偶然损坏哟!!!所以不需要采用提高电压的方式,以前的高压操作方式有错误的。
发表于 2008-12-16 09:14 | 显示全部楼层
其实耐压测试也算是一种破坏性试验,降低点避免对产品的损坏,人家制定标准肯定是又道理的。
发表于 2008-12-16 09:24 | 显示全部楼层
引用第0楼我爱桔子于2008-12-16 08:43发表的 请教一下电气强度测试中电压的确定 :
' m4 @5 t# v  B% Z" y% R/ mGB4706.1-2005中电气强度的实验电压基本绝缘的为1250V,1Min.: p* N2 |8 Q1 t
但是在流水线上不可能用1分钟测试,请教需要多少电压,是怎样定的。
为什么不直接看标准呢?
+ Z  i' \# o- K) ?6 o
, C( v) E2 Y3 {6 b! A见GB4706.1附录A2
发表于 2008-12-16 09:27 | 显示全部楼层
同意楼上的意见